施工现场临时用电
有哪些强制规定
答:
1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。2、施工现场配电应遵照《
施工现场临时用电
安全技术
规范
》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。3、每个电气...
精装修水电施工技术交底 装修水电
施工规范
大全
答:
二、
施工现场临时用电规范
: 1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2、在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。
施工现场
安全
用电
要注意那些
答:
3、配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。4、总、分配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应指定专人负责。
施工现场
停止作业一小时以上时,应将动力开关箱上锁。5、各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其它
临时用电
设备。6、各种电气箱的熔断器的熔体更换...
施工现场临时用电
安全技术
规范
是哪一年发布的?
答:
JGJ 46-2005)为中华人民共和国建设部于2005年4月15日发布的技术
规范
,中国建筑工业出版社出版。中华人民共和国建设部公告,第322号建设部关于发布行业标准《
施工现场临时用电
安全技术规范》的公告。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。
施工现场临时用电
的基本要求是什么
答:
(6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。13、施工现场使用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施。二,参考资料:JGJ46-2005
施工现场临时用电
安全技术
规范
...
建筑
施工现场用电
安全
规范
有哪些?
答:
施工现场临时用电
管理规定 一 总 则 第一条 为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,特制定本办法。第二条 本办法适用于项目施工现场用电管理。第三条 本办法参照《施工现场临时用电安全技术
规范
》(JGJ46-2005)、《建设工程施工现场供电安全规程》(GB50194-93)...
施工现场临时用电
的基本要求是什么
答:
施工现场临时用电
的基本要求:1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术
规范
》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电...
施工现场临时用电
常识
答:
3.
施工现场临时用电规范
施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱提供的机械设备动力源和照明,必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。 本手册共10章,主要内容有:总则、术语和代号、临时用电管理、外电线路及电气设备防护、接地与防雷、配电室及自备电源、配电线路、配电箱及开关箱...
三通一平中 建设单位提供
临时用电
接入点距离
施工现场
要求不能超过多少米...
答:
不得超过30m。总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在
用电
设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。配电箱、开关箱安装要端正、牢固、移动式的箱体设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应不...
