答:
SF6气体严重漏泄时,如感觉有刺激气味,自感不适,应采取防止中毒的措施。(2)如果检查没有漏气,而属于长时间运行中的气压下降,应由专业人员带电补气。如果检查有漏气现象,且SF6气体压力下降至第二报警值时,密度继电器动作,报出“合跳闸
闭锁
”或“合闸闭锁”、“分闸闭锁”信号时,
断路器
不能跳...
SF6
断路器闭锁
后能手动打跳么
答:
一般来说不要手动强制跳闸。SF6
断路器
的
闭锁
基本是由SF6气体泄漏引起,此时,SF6气体的密度已经无法满足开断额定短路电流的需求,比如额定压力0.6MPa,报警压力0.53MPa,闭锁压力0.50MPa,低于闭锁压力,断路器的开断性能无法保证,操作时遇到短路电流或断口无法承受系统电压都会引起极端故障(断路器有爆炸的...
断路器
在运行中液压降到零如何处理?
答:
断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。(1)如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷 。将
零压断路器
两侧刀闸断开,然后查找原因 (2)若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械
闭锁
的情况下,带电处理。
什么情况下需要设置
零压
保护?
答:
所有采用自保持接触器作为操作元件的回路,都不用装设零电压保护。因为当电压为零时,接触器将自动释放,断开回路。只有当使用机械
闭锁
的
断路器
或者其他操作元件、或者当电压为零时会给设备或者系统造成设备或者人身事故的回路,才需要装设零电压保护,当电压为零时,会发出信号去跳开回路的开断元件,或者...
真空
断路器
怎么区分带防跳和
闭锁
的?
答:
1. 防跳型真空
断路器
:具有防止电弧在开断过程中导致变电设备和人员损坏的功能,一般通过在熔丝和断路器之间并联防爆模块或使用特殊的电力电子元器件来实现。在开断过程中,如果电弧出现,防跳装置会迅速切断电力供应,避免电弧形成放电,使电路断开。2.
闭锁
型真空断路器:具有防止误操作造成事故的功能,...
六氟化硫
断路器
低气压
闭锁
装置动作后
答:
六氟化硫
断路器
在低压时不会自动跳闸,除非保护动作。当压力低到达到
闭锁
值时,装置自动断开断路器的分合闸电源。还有,低压断路器不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
断路器
分闸
闭锁
应当如何处理?
答:
分闸
闭锁
的条件有很多,不知道你的问题是如何闭锁作用还是闭锁后如何处理?1. 如果是sf6气体降至闭锁压力,则需要补气至额定压力(有可能检修是否漏气);2.如果是液压机构油压降至闭锁压力,则需要启动油泵打压至额定压力;(有可能检修是否机构故障)3. 如果是
断路器
自身的电气保护其作用,那要调整电气...
断路器
低气压
闭锁
为什么断开控制电源
答:
断路器
低气压
闭锁
因为分合闸回路触点断开,导致断开控制电源。根据查询相关公开信息,断路器低气压闭锁,分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电。
变电站隔离开关和
断路器闭锁
原理
答:
隔离开关的电气
闭锁
回路。由于隔离开关的安装地点有很多,比如母线侧,线路侧,或者是线路PT的隔离开关等,下面仅针对母线侧的隔离开关讨论。为了防止带负荷拉刀闸,通常需要将
断路器
的分闸位置,串入隔离开关的分闸回路,也就是说只有断路器分闸后,才允许分开隔离开关(等电位操作的情况不在这里讨论)。
高压真空
断路器
的防跳、
闭锁
起什么作用?
答:
防跳:在合闸信号没有去除情况下,合闸动作后,合闸回路断开,确保在某些状况下系统控制
断路器
分闸后,断路器马上合闸。
闭锁
:作用一、在闭锁未解锁前断路器不能合闸;作用二、在断路器合闸后合闸回路切断,使得断路器即使在断路器状态辅助开关动作不可靠的情况下也不能再次合闸。