88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器零压闭锁
断路器
操作
闭锁
应包括哪些内容?
答:
这要看断路器的灭弧介质和操作机构是什么。以SF6为例,断路器需要气体压力闭锁;如果操作机构是液压的,需要分闸闭锁、合闸闭锁和重合闸闭锁;如果是弹簧机构,需要弹簧未储能闭锁;有时候用户还希望在隔离开关分合闸未到位时,
闭锁断路器
合闸
10KⅤ线路智能
断路器零压
分闸是怎么回事?
答:
这是智能
断路器
其中的一个功能。失压分闸,当线路上停电时该开关自动分闸(检无压
闭锁
)。在双电源线路上防反送电(如电站)确保安全启用该功能。
kyn28
断路器
室门
闭锁
答:
他们之间通过机械连锁来实现。如果是出线柜,
断路器
和接地开关之间也有机械
闭锁
,即断路器在工作位置时无法合接地开关。如果断路器室希望关门操作,只要在断路器室柜门加一个机械连锁,当手车推入工作位置后,正好与柜门连锁,无法打开断路器室柜门。这时还要加一个断路器紧急分闸机构,来真正实现关门操作。
请问郭老师什么叫
闭锁
,如低电压闭锁,它起的是那种保护作用?
答:
如果此时在保护中我们又加入了第二个检测量,再看电压是不是降低,如果电压降低,一定是出现了事故(故障),电压
闭锁
保护放行,允许
断路器
分闸切断事故(故障)回路;如果电压没有降低,则电压闭锁保护闭锁住电流保护动作的信号,不让其信号通过,则断路器不会跳闸,使保护的可靠性大大提高;
为什么高压
断路器
与隔离开关之间有
闭锁
装置
答:
隔离开关没有灭弧装置。所以为了防止带负荷拉隔离开关产生电弧,引发短路事故,必须在高压
断路器
与隔离开关之间要加装
闭锁
装置。高压断路器或称高压开关它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和...
断路器
低油压O-CO-O
闭锁
报警是什么意思
答:
一般是这样来表示的,O-0.3-CO-180s-CO,具体含义解释如下:这是
断路器
的操作循环 O 指分闸操作;0.3 指0.3秒;CO指一个合分操作;180s指180秒;总的来说,这是一个重合闸操作,故障时首先分闸,然后经过0.3秒后再合闸,如果线路仍有故障,那立即会分闸,随后是一个储能时间,然后再来一个合...
开关
闭锁
和不闭锁有什么区别?
答:
1、不
闭锁
的按钮:按下去 常开触点闭合,常闭触点断开。手离开后 常开触点断开,常闭触点闭合。2、闭锁的按钮:按下去 常开触点接通闭合,常闭触点断开。手离开后常开触点仍然闭合,常闭触点仍然断开。再按一次常开触点断开,常闭触点闭合。相关介绍:电磁闭锁是利用
断路器
、隔离开关、断路器柜门等的辅助接点...
断路器
在运行中液压降到零如何处理?
答:
(1)如有旁路断路器立即改变运行方式,负荷转移到旁路断路器。将
零压断路器
两侧隔离开关断开,然后查找原因。(2)看尢旁路断路器,又小允讦停电时,pJ在断婿器机械
闭锁
的情况下,带电处理。
两个
断路器
之间怎样接线能实现
闭锁
,不能同时合闸?
答:
一种方法的机械联锁。低压
断路器
一般有联锁附件可选(中间用钢缆相连),高压一般采用程序锁。另一种方法是电气联锁,即在断路器合闸回路中串入另一断路器的常闭触点,使之不能电气合闸。这种方法的缺陷是不能防止手动合闸。两种方法可以分别应用,也可以同时采用。
跳闸
闭锁
是啥意思
答:
防止
断路器
合闸后再合闸。根据百度百科查询可知跳闸
闭锁
是防止断路器合闸后再合闸。跳闸tripping——通过手动或自动控制或者通过保护装置将断路器断开。举例在有漏电保护器的情况下,短路了,会自动跳闸,以保护电源。概念牵引变电所(开闭所、分区亭)主要任务是向接触网供电。