88问答网
所有问题
当前搜索:
断路器闭锁分合闸处理
电工基础:
空气开关
基础知识
答:
1、电动操作机构是用于远距离自动
分闸
和
合闸断路器
的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同...
六氟化硫高压柜漏了能
分合闸
吗
答:
不可以。一旦出现漏气点,设备内的气体压力降低至告警值后
断路器
会发气压告警信号。若不及时
处理
,气压可能进一步低至
闭锁
值,断路器发闭锁信号,并发控制回路断线信号,导致断路器无法进行
分合闸
操作,若设备出现故障可能导致事故扩大
液压机构的
断路器
发出“跳闸
闭锁
”信号时应如何
处理
?
答:
处理
如下:运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已降到低于跳闸
闭锁
值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关保护的连接片,向当值调度员报告,并做好倒负荷的准备。跳闸闭锁可以防止因短路跳闸后再次
合闸
造成事故扩大,某处故障短路后跳闸闭锁继电器动作,保持并发出信号,在故障点未...
真空
断路器
在试验位置可以
分合闸
,但在工作位置分合闸,合闸按钮动了下却...
答:
有好多种情况,请依次进行检查:1、开关未储能。2、
断路器
手车的工作位置限位开关不好用。3、综保
合闸闭锁
点没有复位,复位后这个点才能接通。4、高压电动机回路,一般情况下,在变电所内是不允许直接合闸的,在变电所内只能进行试验位置的合
分闸
。5、合闸回路还有其他联锁点没有具备条件。规格 真空...
过载长延时
断路器
( Isd)各自的意思是什么?
答:
tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
剩余电流动作
断路器
显示开关
闭锁
跳闸怎么
合闸
?
答:
剩余电流动作
断路器
显示开关
闭锁
跳闸怎么
合闸
?按操作规程操作合闸,没有操作规程,联系持证专业电工人员操作...
过载短路延时
断路器
各自的意思都是什么啊?
答:
过载脱扣、短路保护脱扣、短延时脱扣的含义?
答:
方法有:1、开关拒合与拒分 当发出
分合闸
指令,断路器拒绝动作。主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;一级阀顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动
闭锁
;合闸阀保持回路大量泄漏;
分闸
球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;工作缸拉毛、卡死...
断路器
中的Ir和Isd各是什么意思?
答:
