答:
在这里小编为您介绍
断路器
几个常见的故障问题及
处理
方法。开关拒合与拒分 当发出
分合闸
指令,断路器拒绝动作时,主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;一级阀顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动
闭锁
;合闸阀保持回路大量泄漏;
分闸
球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;...
为什么SF6
断路器
在低气压
闭锁
状态下不能进行断路器的
分合闸
操作
答:
一般也有可选的,有允许低压
闭锁
状态下
合闸
的选项,但是
分闸
是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
为什么SF6
断路器
在低气压
闭锁
状态下不能进行断路器的
分合闸
操作
答:
开关使用 开关柜的分合闸按钮是指在高压柜前进行合闸开关,一般像进线柜、线路出线柜、变压器柜都需要现场操作,而电动机出线柜一般是在现场由操作工根据生产要求进行分合闸操作的。在高压柜上设置分合闸按钮还可以在开关柜进行测试继保试验时,测试人员需要就地进行分合闸操作。
断路器
是指能够关合、...
断路器合闸
时需要检查什么内容?
答:
2、确定二次装置与保护装置的供电情况。
合闸
时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。3、分级合闸,合闸使,应先合上上级
断路器
,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸。
分闸
时,应按照顺序,依次做出以下动作:1、检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,...
SF6
断路器
常见的故障及
处理
方法有哪些
答:
SF6
断路器
常见的故障及
处理
方法有:1、开关拒合与拒分 当发出
分合闸
指令,断路器拒绝动作。主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;一级阀顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动
闭锁
;合闸阀保持回路大量泄漏;
分闸
球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;工作缸拉毛、卡死...
为什么
断路器合闸闭锁
答:
合闸闭锁
就是防止
断路器合闸
后再合闸,即合闸后
闭锁合闸
,是在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气压力低、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成...
高压配电柜上的
分闸
,
合闸
开关咋用
答:
电路故障已经排除。如果是手动断开,一定要搞清楚
分闸
的原因,切不可私自
合闸
,以免对正在对电路进行维修的人员造成伤害。确定二次装置与保护装置的供电情况。合闸时,应首先给二次回路及保护装置回路供电。分级合闸,合闸使,应先合上上级
断路器
,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸。
断路器
无法遥控
分合闸
应如何
处理
答:
断路器
无法遥控
分合闸
应先
处理
保持线圈。根据查询断路器无法遥控分合公开解决方法得知,将保持线圈重新连接即可。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器。
合闸闭锁
什么意思?
答:
合闸闭锁
就是防止
断路器合闸
后再合闸,即合闸后
闭锁合闸
,是在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气压力低、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成...