断路器
上下两侧都有
互感器
符号为什么
答:
这个一般是进线柜设计的 上侧是计量用 下侧是测量和给电容柜提供采集电流用
...
断路器
接负载端的其中一相穿过电流
互感器
,为什么要这样做?还有为什 ...
答:
那是监测负载电流的,一般一根的话是b相,一根线就是一相,有穿一砸还有穿好几匝的,那 就是根据变比而定 就是看负载的运行情况 不如负载7.5KW的电机那么运行电流应该在15A左右,一旦发现电流表指示的电流高与15A,那么就是负载有问题了,必须处理,要不长时间电机会烧的 ...
交流电流
互感器
详细原理及
作用
答:
电流
互感器
原理同变压器,起电流变换和隔离两重
作用
。一般用于测量、计量或保护。变比、比差、角差,是互感器的主要技术指标。变比是指原边电流与副边电流的比值,如500/5,指原边额定电流为500A,副边额定电流为5A。副边电流可反应原边电流的幅值和相位,幅值转换误差称为比差,相位转换误差称为角差...
请问10KV户外真空
断路器上
有两个
互感器
,里面有1a1b,2a2b哪个接100V...
答:
10KV户外真空
断路器
,外观能看到的有两个
互感器
,是电压互感器。1a 1b,输出电压100V,供测量和保护用,一般最大容量50VA。2a 2b,输出电压220V,作小容量试验电源用,容量300VA左右。
配电柜里的电流感应器什么
作用
?还有个很大的
断路器
呢
答:
配电柜黄色故障指示灯接
断路器
什么触点 当开关合闸时,一组断开,一组断开三根线是无源触点。主要
作用
是用做断路器外部动作讯号,有一组线接通,一个常开一个常闭触点,一个公共端,有一组接通。你可以用万用表测量,当开关断开时 配电柜里有断路器,电流
互感器
,双电源转换开关,过电保护层,这样的...
为什么电流
互感器
要装在
断路器
与出线侧的隔离开关之间
答:
实际上是对电流
互感器
的一项保护。有利于互感器和表计的更换与维护!
母联上电流
互感器
的
作用
答:
。在一段故障的情况下,母联开关合上(可自动可手动,可快切可慢切,看系统设置),起到互为备用的目的。目联合上运行的时候,如果母线出现故障,且在母联段无电源段,这个时候母联跳开,可以减小故障范围。这个时候,电流
互感器
的
作用
就是测量和保护用了。希望对你有所帮助。
变压器高压侧的
断路器
有些在两侧配置电流
互感器
有些是单侧为什么?断路...
答:
高、低压侧都配置都是为了测量与保护需要,一侧配置也是这样,就看设计需求,你看CT
上面
标的是什么,一般测量的应标有0.5级,保护的是5P或10P的,配置的保护有差动、过流、零序等,要看实现怎么样的保护了的哦
跪求施耐德空气
断路器
(ACB)内部电流
互感器
的原理,怎么会有6根线,看...
答:
你这个框架是多大安培的,有的框架电流较大,为了提高分断能力和承载能力,每一相都会有两个动触头(A1A2、B1B2、C1C2),所以
互感器
也会增加一倍。
变压器 N线 电流
互感器
答:
作为接地保护用。接地保护方法有多种,TN-S系统中常采用的方法是 Ie=IA+IB+IC+IN,由此可见要设置接地保护就需要检测N线电流。设计的进线
断路器
采用常熟3P框架断路器,所以需要另外在断路器外设置一个电流
互感器
来检测N线电流。形成3P+N的方式。如果设计是采用4P框架断路器就不需要另外设置N线电流...