88问答网
所有问题
当前搜索:
抗震电接点压力表接线
电接点压力表怎么接
答:
电接点压力表
有动静触点一组,相当于一个开关,将控制线接到这两个触点的外
接线点
上就行了。
电接点压力表
怎么
接线
答:
不能那样接,会造成短路。你要明白
电接点压力表
的工作原理,它是控制什么的,有什么用途。这样你就会
接线
了。3个点有一个公用端,接电源,另外2个接控制线,可以是接触器继电器的线圈。如果不知道那个是公用端用万用表量,很简单,弄清原理你就会接线了。
电接压力表怎么接
,要拉四根线?
答:
电接压力表
四根线中有一根是地线(金属外壳线),可以不接。
电接点压力表
控制两台补水泵,有手自动转换,有远程就地,两台互为备用...
答:
电接点压力表接线
图如下:下图为水泵自动上水电接点压力表控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主...
电接点压力表
帮帮忙吧?急 怎么
接线
啊
视频时间 07:44
电接点压力表
以哪根针为主和怎么
接线
求教?
答:
中间那根黑色的是
压力
指针,下面绿色的和上面红的的是上下两个触点,是可以自己调的。
接线
图请看图:
电接点压力表
与泵宝如何
接线
答:
泵宝
接压力
1、压力表的线不能接错;2、拨码开关拨到压力位置;3、空载电流设置不能为0;
电接点压力表
的上限:稳压泵的停泵压力=稳压泵的启泵压力/0.8,即P2=P1/0.8。电接点压力表的下限:稳压泵的启泵压力应大于(15-稳压泵轴线与最不利给水点处的高差),且应大于等于(消防水箱最高有效...
电接点压力表接线
图
视频时间 07:44
电接点压力表
,和继电器
怎么接
分了
答:
你好,
电接点压力表
有上下两路输出控制的,你需要选择你需要的那路和继电器并接,继电器在串联到需要控制的电路中
电接点压力表
怎么用继电器控制的
接线
答:
回答: 说详细一点 追问: 我现在是用两个中间继电器,一个交流接触器,和一个接点压力表,去控制真空泵的工作。现在我能把真空泵控制到我设置的最高点就停止工作了,但是还没有到我设置的最低点就又工作了,我想请问你,我中间继电器那里接错线了?谢谢 回答:
电接点压力表
是几颗线 追问: 3...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电接点压力表安装方式
威卡电接点压力表型号怎么看
耐震电接点压力表四根线如何接
压力表供水接线图