88问答网
所有问题
当前搜索:
抗震电接点压力表接线
电接点压力表
三根线怎么区分
答:
1.当系统压力降低时,
电接点压力表
的公共点与低限线接通,交流接触器K通过K1接触器的常闭触点接通并吸合。交流接触器K啮合~对应交流接触器K的两个常开触点K闭合,一个用于自锁,一个用于连接K1电路,为K1得电做准备。2.随着管道压力的逐渐升高,电接点压力表的中间接点脱离下限线,交流接触器K通过...
电接点压力表
、继电器、电磁阀
接线
图
答:
低压时
压力表
接通K2吸合并自锁,K2触点接通电磁阀Y2打开通路供气,压力上升,压力表达到设置值时接通K1通电吸合,K1触点断开K2电源复位,Y2也断电复位,K2复位接通Y1通电打开通路供气或泄气,压力下降,压力表针下降,降至下限值时新一轮工作重新开始,循环往复。http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5...
电接点压力表
,四个
接线
柱,1234,分别代表什么,从变频器到表有两根线...
答:
这个
压力表
内有两对接点,低于某个压力时其中一个点闭合,让水泵启起来,当压力超过某个压力时,再闭合另一个点,让水泵停下来,等到罐内的水被用掉,压力又低于某个压力时再让泵启起来,这样往复起停实现自动化无人看管。还需要开关,接触器,继电器,等等,因为还需要远控操作,报警输出等功能,万一...
电接点压力表 接线
答:
如图
一个
电接点压力表
,当压力最低时使用蜂鸣器报警应该
怎样接
?
答:
电接点压力表
的绿针是下限,接点是常闭点。红针是上限,接点是常开点。要使用压力最低时蜂鸣器报警,只需要将
接线接
在公共端和绿针的端子就可以,同时将绿针调整为报警
压力点
。
富阳科达yxc100380v磁助
电接点压力表接线
图
答:
你好,天津精普自动化仪表为你回答 从
接线
图上看,很明显2是公共点,1是下限,3是上限。控制过程如下:在压力到达(或开机时低与)下限时,
电接点压力表
的活动触点(电源共公端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。 当压力到达上限时,活动触点与上限触头...
消防控制
电接点压力表
一用一备水泵
接线
图
答:
需增加个中间继电器,
电接点压力表
上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到...
消防工程稳压泵
电接点压力表
的线是接在哪里的?用的是什么线?谢谢_百度...
答:
消防稳压泵出口汇总管道上的
电接点压力表接线
是从电接点压力表到稳压水泵控制箱 的四线制护套线或者控制电缆,用来控制稳压泵的上限压力和下限压力的
耐震电触
接点压力表
工作原理 ?表里面的是水,还是绝缘油?谢谢
答:
压力表
内充油的作用是耐震,有甘油和硅油,普通温度用甘油就可以了,高温的情况下选用硅油。
电接点
也分两种,一种是磁柱式,一种是电感式。磁柱式的原理是:两个金属接点在磁力的作用下接合(断开)起开关作用;电感式的原理是:接点穿过另一个接点之间的磁场(第二个接点为上下两片,内有磁场,两...
一个交流接触器,两个中间继电器,一个
电接点压力表
如何控制深水泵启停...
答:
S掷自动,压力低时
电接点压力表
1,3闭合,KA2吸合自保,KM吸合,压力高时压力表1,2闭合,KA1吸合,KA2释放,KM释放。分别与压力表1,2和1,3并联的常开触点也有保护压力表触点作用。在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(达800A)电路的装置,所以经常运用于电动...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜