电接点压力表控制两台补水泵,有手自动转换,有远程就地,两台互为备用?谁有电路图!跪求!

是两台泵都可以单独启动,不是一台启动完毕在启动另一台

电接点压力表接线图如下:

   下图为水泵自动上水电接点压力表控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工作。当压力上升到设定压力时,电接点压力表中间触点与高限触点接通,经K辅助触点到达K1(继电器)线圈,K1吸合,K1辅助常闭触点断开K线圈释放,主触点断开停止给水泵工作电源。K1线圈串入辅助触点K的目的是为了K1能够可靠关断,因压力表在高压区压力抖动造成电接点有时也会接触不可靠,所以串入辅助触点K,一但K1进入失电K也失电,K失电,K的辅助触点会将K1的回路可靠断开。


  下图为手动开启的自动控制电路,有时停电以后,再来电时不希望水泵自动运转,加了一个手动启动停止电路,当按下启动按钮时K3得电吸合辅助常开触点K3连通取代启动按钮,形成自保持电路,一但停电,再来电时不按启动按钮是不会自己转起来的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16

哥画了半天,采纳下吧!

看不清楚的话,我把源文件Q给你

追问

兄弟你的图,我看不太清,传原文件给我吧1241035252
我感觉你的图不是很正确啊,远程就地和手动自动要用转换开关能选择的。

本回答被提问者采纳