安川运动模块报警9
安川
变频器
YASKAWA
Varispeed G7面板显示保丝已熔断,问题大不大,应该如...
答:
应该是显示PUF
报警
吧,这个是保险丝熔断,这种情况基本是保险坏了,但
模块
也有烧的可能,你要看多大功率,
安川
V1000变频
报警
OV怎么处理
答:
可能是如下原因引起的,需要对症下药才行;1、当地电压不稳定,确实过高;这个时候,需要加一个稳压器;2、电磁干扰引起的误
报警
。这种情况多见于使用多台变频器的场合,绿波杰能建议您给变频器配上变频器专用滤波器。3、系统硬件故障。如检测回路故障、
模块
等,此时,需要对变频器进行检查,确认后,更换...
安川
变频器如何拷贝参数
答:
首先,我们需要确定要拷贝参数的
安川
变频器属于哪个系列。对于G7、F7、E7系列变频器,可以通过操作器进行参数拷贝。而对于5系列变频器,则需要记录参数。对于7系列变频器,操作步骤如下:第一步:确认控制模式是否相同(检查A1-02的值是否一致)。第二步:将O3-02参数设置为1,然后将O3-01设置为1(...
安川
变频器找不到t1参数
答:
导致无法正常读取T1参数。这属于变频器硬件故障,需要对变频器进行维修或更换损坏的硬件
模块
才能恢复。5、连接问题:变频器与上位机的连接问题也会导致无法读取T1参数。出现这种情况,变频器LCD屏幕会显示通讯故障
报警
信息。解决方法是检查变频器的同步线与软件的连接设置,排除通讯故障后重新连接。
你好!像你请教个问题,我
安川
F7变频器老
报警
OU,不是加减速造成也不是...
答:
出现这类故障,两种可能性居多:第一,就是变频器硬件故障,电压检测回路,或者是
模块
故障造成的。第二,就是用的变频器等逆变类设备太多了,导致了他们之间的互相干扰,可以在变频器的输入端加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器等谐波抑制器件来尝试。
您好!请问下
安川
的伺服器故障代码显示 AE60 ,请问是什么类型的故障?非 ...
答:
信号重叠,也有可能是某一部分线路短路导致plc
模块
掉线引起伺服驱动器
报警
。
安川
变频器如何拷贝参数
答:
首先要确定是
安川
什么系列的变频器。G7、F7、E7等能通过操作器进行拷贝,5系列则需要记录参数了。7系列:第一步:确定控制模式是一样.(A1-02值一样) ;第二步:把O3-02参数改成1,再把O3-01改成1(变频器-操作面板), O3-01改成2(操作面板-变频器)。
安川
伺服驱动器出现A.71
报警
怎么解决。
答:
过载,你看看空载是否也有这个问题,如果空载都有,那么就是驱动器有问题了,一般是IPM
模块
坏,如果空载没有,你可以优化一下参数一般可以解决问题
安川
A1000变频器运行报SC
答:
首先是检查电机是否有问题,电机有问题的话,也会导致变频器
报警
;其次,就是检查电机与变频器之间的电路是否有问题;最后,还是检查您所更换的东东本身是否是OK的。
安川
SGDV伺服怎么改不了参数 Fn010也显示不出来 都不知道怎么去修改Fn01...
答:
伺服有没有安装其他应用
模块
,我的伺服旁边装了jsuP-Ns115通迅模块,单独使用时,改了参数也会自动改回来,拆掉Ns115,进入F0014消除模块检测
报警
AE7