你好!像你请教个问题,我 安川F7变频器老报警OU,不是加减速造成也不是电机造成。就是恒速运转就出现,
出现之后按下变频复位键,有可以运转但是不到5分钟有报警OU。帮我下什么原因想,谢谢!
举报该问题
推荐答案 2013-02-18
出现这类故障,两种可能性居多:
第一,就是变频器硬件故障,电压检测回路,或者是模块故障造成的。
第二,就是用的变频器等逆变类设备太多了,导致了他们之间的互相干扰,可以在变频器的输入端加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器等谐波抑制器件来尝试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VgSVKaKSg.html
其他回答
第1个回答 2013-02-14
电路板是否尘多?
广州安川CIMR-L5JJ4015维修李工
第2个回答 2013-02-16
应该是直流母线过压报警,检查一下制动单元和制动电阻
第3个回答 2013-02-14
看看变频器的手册,OU报警是什么。
追问
过电压。以前一直是好的就年前发现
追答
三项进线电压是不是不太稳?有多少台机器?接稳压器了吗?
第4个回答 2019-10-23
你好!
电路板是否尘多?
广州安川CIMR-L5JJ4015维修李工
如果对你有帮助,望采纳。
相似回答
安川F7变频器
出现
OU报警是
什么原因
答:
故障:OU主回路过电压 原因:1减速时间过短 2来之
电机
的再生能量过大 3电源电压过高 解决:1.延长减速时间 2.链接制动选购件(制动电阻器单元,制动单元)3.在电源规格范围内减低电压
安川F7变频器报警
OH1.温度过热...实际并不过热...停机几天了再开机...
答:
如果有的话,就有可能是受到电磁谐波干扰了,此时的解决方案,就是在
变频器
输入端专用变频器输入滤波器。绿波杰能希望能帮到您!
安川F7变频器报警
Uu1,会不会是散热系统引起?
答:
亲,你所描述的现象是由于电压波动引起的;还有一种情况,散热风扇有轻微匝间短路的现象也会报Uv1,更换散热风扇可消除。祝你好运~
安川F7变频器
出现
OU报警是
什么原因
答:
故障:OU主回路过电压 原因:1减速时间过短 2来之
电机
的再生能量过大 3电源电压过高 解决:1.延长减速时间 2.链接制动选购件(制动电阻器单元,制动单元)3.在电源规格范围内减低电压