安川V1000变频报警OV怎么处理

如题所述

可能是如下原因引起的,需要对症下药才行;
1、当地电压不稳定,确实过高;这个时候,需要加一个稳压器;
2、电磁干扰引起的误报警。这种情况多见于使用多台变频器的场合,绿波杰能建议您给变频器配上变频器专用滤波器。
3、系统硬件故障。如检测回路故障、模块等,此时,需要对变频器进行检查,确认后,更换器件即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-06
可能是如下原因引起的,需要对症下药才行;
1、当地电压不稳定,确实过高;这个时候,需要加一个稳压器;
2、电磁干扰引起的误报警。这种情况多见于使用多台变频器的场合,绿波杰能建议您给变频器配上变频器专用滤波器。
3、系统硬件故障。如检测回路故障、模块等,此时,需要对变频器进行检查,确认后,更换器件即可。
希望能够帮到您!本回答被网友采纳
第2个回答  2011-01-06
OV应该Over Voltage(过电压),一种可能使电机阻抗参数不匹配,可以进行自整定(自学习)。
第3个回答  2011-01-06
1、检查你的进线电压实际是多少,是不是偏高?
2、重新校正你的进线电压值,(安川的没用过,不过设计原理应该和别的无太大出入吧@-@)
3、看你的直流母线电压值是不是超高?正常是1.35*你的进线电压值。关键通过你的变频器检测直流母线电压值是不是与你测得直流母线实际值差不多,若是高太多的话,可能你的机器硬件某个板子有问题了!
第4个回答  2011-01-06
OV是过电压,主要有以下几个原因:
1,电网电压过高----改善电网电压
2,加减速时间过短----增加加减速的时间
3,电机负载较大------给变频器连接制动电阻
4,电源中有浪涌电压-----安装DC电抗器
此外干扰也会引起OV故障,建议采取抗干扰对策,