当前搜索:
安川运动模块报警
安川
SGDM-15ADA-V
报警
号码 A10 解决
答:
A.10 过电流或散热片过热 IGBT 通入过电流 或者伺服单元的散热片过热 A10应该是过流故障,基本上故障应该出在驱动部分,可以检查
模块
,光藕,以及供电电容,另外,油污也有可能造成过流
安川
变频器开机
报警
11,是哪里出了问题
答:
如果是闭环控制还应检查编码器的线,主要检查对地的绝缘,以及编码器是否固定得很好,如果在运行中观察到U1-05有跳变或不能反馈速度,除了要考虑编码器本身外还有可能是PG卡坏了。 内部原因:变频器本身的检测元件损坏,变频器一上电就跳闸,这时一般不能复位。产生这种现象的原因有:
模块
损坏、驱动电路...
安川
a1000变频器sc
报警
什么意思
答:
安川
a1000变频器sc
报警
是接地或者输出短路的意思。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部...
你好!像你请教个问题,我
安川
F7变频器老
报警
OU,不是加减速造成也不是...
答:
出现这类故障,两种可能性居多:第一,就是变频器硬件故障,电压检测回路,或者是
模块
故障造成的。第二,就是用的变频器等逆变类设备太多了,导致了他们之间的互相干扰,可以在变频器的输入端加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器等谐波抑制器件来尝试。
求助:
安川
G7变频器报VCF故障
答:
4. VCF
报警
通常与缺相问题相关,根据逻辑推理,这一故障现象与报警提示相符,因此可以着手更换相关器件。5. 更换器件后,上电测试,空载运行电压平衡,接入电机后,设备能够正常启动,正反转和电流都处于正常范围,标志着维修完成。6.
安川
G7变频器VCF故障的维修重点在于几个关键电路的检测。首先检查的是...
安川
变频器出现vcf是什么故障?
答:
8. 对于
安川
G7变频器VCF
报警
的维修,重点检查与故障相关的电路。9. 缺相故障中,直流电压采样电路是最容易出现问题的地方。10. 若上电即跳闸,可能是检测元件故障导致的误检测。检查电压传感器是否开路,必要时更换新品。11. 断开电源测量
模块
,确保没有短路情况。12. 修复后进行上电测试,观察是否还...
安川
200v伺服
报警
代码显示
答:
然后再检查变频器的绝缘和阻抗的工作是不是正常的;9、如果
安川
伺服驱动器上出现的故障代码为 PUF,那么就代表着变频器内部的保险丝断了,可能是主回路的保险丝烧断了,也可能是直流回路的保险丝熔断了,然后我们需要检查晶体
模块
的工作是否是正常的,然后再检查负载没有发生短路的状况。
安川
V1000变频
报警
OV怎么处理
答:
可能是如下原因引起的,需要对症下药才行;1、当地电压不稳定,确实过高;这个时候,需要加一个稳压器;2、电磁干扰引起的误
报警
。这种情况多见于使用多台变频器的场合,绿波杰能建议您给变频器配上变频器专用滤波器。3、系统硬件故障。如检测回路故障、
模块
等,此时,需要对变频器进行检查,确认后,更换...
安川
变频器VCF
报警
维修及处理方法
答:
很有可能是检测元器件故障导致误检测,从电检测量到电压传感器,发现电压传感器完全是开路的,那肯定不行,更换新品,断电测量
模块
正常。也无短路情况,上电测试,不跳故障了,不带马达测输出电压平衡,电流也正常,带载测试没问题,总共就花了2个小时,这台
安川
变频器维修就OK了。
安川
驱动AC9
报警
答:
此外驱动电路损坏也容易导致SC故障
报警
。
安川
在驱动电路的设计上,上桥使用了驱动光耦PC923,这是专用于驱动IGBT
模块
的带有放大电路的一款光耦,安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929,这是一款内部带有放大电路,及检测电路的光耦。此外电机抖动,三相电流,电压不平衡,有频率显示却无电压输出,这些现象都...