多大千瓦用多粗的线
18
KW的
电机
要
配
多粗的
电线?
答:
18
KW
额定电流在35-38安培,一般每一
千瓦
按照2安培来计算,也就是18千瓦等于36安培,起动电流是额定电流的4-7倍,起动电流是252安培,配线一定要考虑起动电流,还有环境温度,导线长度等因素,最安全的配线选择为铜线25平方或35平方即可。Y系列18.5KW电动机额定电流35.9A,如果电动机里变压器较近,可采用...
500
千瓦用多大的线
答:
500
KW的
功率电流大约是456A(如果用电动机之类的话在500A左右)算上宽裕度至少
要
采用240mm500
Kw
电流500A,如果能承受造价,选用VV22-4X120mm2铜芯电缆双根,如果考虑造价,选用铝芯电缆为VLV22-4X185mm2双根,并接接线端子连接到总配电柜进线柜的母线排上即可。如果负载中大电机机多,由于电机的启动...
三相100
千瓦的
容量需用多少平方的电线
答:
三相100
千瓦的
容量需用70平方的三芯铜电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。
37
千瓦要用多粗的
电线?
答:
35平方的电线。37
千瓦
电机的额定电流一般来说控制在74安以下,这种功率的电机电压值都是380伏,并且有额定的电流。电机的铭牌上面都会有所体现,一般来说在70~74安之间,因为空载电流要达到额定电流的25%左右,启动电流也就是如果是直接启动,
需要
达到额定电流的4倍以上。所以可以选择25平方的铜电缆和35...
三相电40
千瓦用多粗
电缆
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,,40
千瓦的
功率要用25平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,
需要
25平方...
一百
千瓦用多粗的
电缆
答:
100
千瓦
施工用电线路长按200米计,电力电流按“380伏,千瓦电流加倍”计算,应选95平方毫米的铝芯电缆。计算过程:电流为100千瓦×2安/千瓦=200安;导线负荷矩=100千瓦×200米=20000千瓦•米;铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:S(截面)=0.785*D(直径)的平方;导线的截面积所能正常通过的...
5Kw用
多大的
电线
答:
RV:也是软线,是更多股铜丝绞在一起的单芯线,家装一般不用。BVVB:是硬护套线,也就是二根或者三根BV线用护套套在一起。RVV:是软护套线,也就是二根三根或者四根RV线用护套套在一起。家装中
使用的
电线一般为单股铜芯线,选BV或者BVR,也可以选用多股铜芯线,比较方便电工穿线管。
11
千瓦的
电机
用多粗的
电源线
答:
在三百八十伏的电源上
使用的
十一
千瓦
电动机,电流是二十二安左右,线长在五十米左右,可以选择四平方毫米的国标铜线或六平方毫米的铝线。
单相3
千瓦
电机
需要多粗的
电线?
答:
单相3
千瓦
电机
需要
4平方的铝电线。由单相电机功率公式P=UIcosφ有:I=P/(Ucosφ)=3/(0.22X0.8)=17A(功率因数取0.8)根据口诀,电缆在10平方以下,安全载流量取每平方5A。所需的电缆平方数=17/5=3.4平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16...
三相四线设备25
Kw需要多粗
电线?
答:
380伏三相交流电25
千瓦的
设备如果带有电机之类的电感负载,那么三相每根线。载流约50a。如果是架空线,只要
使用
6平方铜线就足够了。如果使用电缆线,一定
要
在10平方铜线以上。