三相100千瓦的容量需用多少平方的电线

如题所述

三相100千瓦的容量需用70平方的三芯铜电缆。

根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

I=P/(1.732Ucosφ)

=100/(1.732X0.38X0.85)

=178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)

查下面电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。

拓展资料:

千瓦,早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。在电学上,千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等,只是称谓不同。

电荷量简称电量,是物体所带电荷的量值,电量的国际单位是,库仑,简称库,符号C。常用的更小单位是C,读作微库。1微库=0.000001库。1库仑电子数等于6.25乘以10的18次方个电子。在不致混淆的前提下,电荷量可简单称其为电荷。电荷量等于电流乘以通电时间,以方程表示其中, 是电荷量, 是电流, 是通电时间。

电量也可以指用电设备所需用电能的数量,这时又称为电能或电功。电能的单位是千瓦·时(kW·h)。W=P*t(W表示电能;P表示有功功率,单位是kW;t表示时间,单位为小时h)。这里的电量也分为有功电量和无功电量。无功电量的单位是千瓦·时(kVar·h)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-28

  三相100千瓦的容量需用70平方的三芯铜电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =100/(1.732X0.38X0.85)

  =178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)

  查下面电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。

第2个回答  2014-05-27
你的问题有几个不确切的问题。 1.负载的性质?如果是电机和日光灯,是电感性负载。如果是白炽灯照明,那就是电阻性负载。它们的功率因素不同。一般电机功率因素为0.75;没有电容的日光灯为0.5;白炽灯是1。 2.使用性质?如果是一个100千瓦的大电动机,一启动,就是全负荷。并且启动电流很大,常常是额定电流的4到7倍。那变压器就要很大的容量才能够负担起来。如果是小电机,大家也不是同时启动,那变压器的负担就小些。如果是轮流工作,那变压器就还可以小了。 第一个问题常常决定取功率因素的多少;第二个问题常常决定启动电流的系数和使用系数的大小。 我试着计算给你看,如果和你的情况不符,你就更正。 首先要计算100KW负荷的线电流。 对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 你的100KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。 导线选择:根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。 变压器选择:变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。 S=P/cosφ=100/0.8=125KVA 选择大于125KVA的变压器就可以了。 50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。 50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量 空气敷设长期允许载流量 (10KV三芯电缆) 231A (35KV单芯电缆)260A 直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W) (10KV三芯电缆) 217A (35KV单芯电缆)213A
相似回答