18KW的电机要配多粗的电线?

功率为18KW的电机要用粗的电线?是三相电, 三个接头。每个接头用的电线是一样粗吗?
两个电机, 一个是15KW,另一个是3KW。

18KW额定电流在35-38安培,一般每一千瓦按照2安培来计算,也就是18千瓦等于36安培,起动电流是额定电流的4-7倍,起动电流是252安培,配线一定要考虑起动电流,还有环境温度,导线长度等因素,最安全的配线选择为铜线25平方或35平方即可。
Y系列18.5KW电动机额定电流35.9A,如果电动机里变压器较近,可采用6平方电缆做电源线,4芯电缆6平方安全载流52A.你用开关就要看你用啥开关了,是否直接启动,如果直起的话,并用闸刀开关,需用100A的,熔丝也是100A.如果用接触器启动,可选63A的CJX2系列。热继电器选28/45的JR36/63,整定在额定电流35.9A上即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-03
你算算,18KW除以380伏等于47电流,4个电流要1平方,47个电流是12平方,市场上的电缆只有10平方和16平方。。那应该得用16平方的线,估计10平方的也能使,,不过得保证线是国标的本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2019-03-13
18kw电机,一般应为三相异步电动机吧?这种电机的工作电流约每相2x18=36(安培);故可以选择6个平方的铜芯线作为输电线。
第3个回答  2019-07-04
18kW电机额定电流36A左右,长度不超过500米的话,6平方毫米的就够用。
第4个回答  2007-01-08
4mm2就可以带起.

用6mm2足够了.

电压不高或不稳就要加大些.