88问答网
所有问题
当前搜索:
台达脉冲频率怎么计算
台达
plc程序中
脉冲
输出的
频率
单位是khz吗
答:
不是,是Hz,这个K1000表示的就是1000Hz,也就是1KHz。望采纳。。。
台达
伺服 ASDA B2系列位置模式下通过PLC的定位指令需要设置伺服的那些...
答:
请设置参数P1-44 电子齿轮分子(N1)及P1-45电子齿轮分母(M)。假设输入
脉冲
为:f1,位置指令为f2。则他们的输出关系为f2=f1×N1/M 注意N1/M必须大于0.2小于25600即可。也就是说如果目前你的转速太低的话,可以考虑将N1的初始值16改到160或者更高的1600试试。
伺服电机说的差动
脉冲
500kpps什么意思
答:
电机转一圈,要是把电子齿轮比设置为2,是不是PLC发5000个脉冲给驱动器,电机转一圈?电子齿轮比设置为2,PLC给驱动器的
脉冲频率
是不是也减一半?简单的说我想让伺服电机的转速为25转/秒,伺服驱动器电子齿轮比该怎么设置,PLC发多少脉冲给伺服电机转一圈、PLC给伺服的脉冲频率该
怎么算
?
...K6 K1000 Y0请问K6是
脉冲频率
吗如果是它的频率是多少他为什么不能更...
答:
k6是
频率
,K1000是
脉冲
个数,Y0是脉冲输出口,这个指令的意思是以每秒6个脉冲的频率从Y0口输出1000个脉冲,K6是个十进制的常数,只能在程序里更改,你想改的话可以把K6该做Dn,即寄存器,
最近在研究
台达
的伺服控制,用的是AB伺服,750W的伺服电机,看了下老师傅...
答:
4倍频当然是可以达到10000个脉冲。1、30000HZ对应3000,你可以调整电子齿轮比自己定义,但不能够超出伺服系统的最高响应;2、HZ就是
脉冲频率
,也就是伺服电机的转速,脉冲数是角度,你
计算
的应该没有错;3、具体你看看手册,反正角度对应脉冲数;4、
台达
定位模块上肯定有这样的例子,不用求人 ...
我用
台达
A2伺服,PLC
脉冲
控制,开集极NPN型,Plc最大100kHz,设定输出
频率
...
答:
把伺服驱动器的齿轮比分子设置小一些、或者分母设定大一些即可;因为齿轮比设定是设定伺服电机旋转一周所需的
脉冲
数,用来转换距离单位,当一周所需的脉冲数小以后你发同样多的脉冲数,伺服所旋转的圈数会加大,同样速度也就快了。
台达
PLC EH3
怎么
能做到2种赫兹走一个距离
答:
既然用了EH3,就应该有手册吧,有了手册,那么就有
脉冲
的控制方式,这些手册上一目了然。其中EH3有一个指令,叫做绝对定位指令,英文美其名曰:DDRVA,就是DDRVA DDRVA指令方式:DDRVA S1 S2 S3 S4 S1:目标位置。 S2:脉冲输出
频率
。 D1:脉冲输出装置(请使用输出模块为晶 体管输出)。 D2:旋转...
台达
PLC程序DPLSV K-1000 Y0 Y1和DDRVA K200 K12000 Y0 Y1各是什么意思...
答:
1000,12000是轴转动一圈需要的
脉冲
数,看你要求的精度 精度高就细分大 DPLSV K-1000 Y0 Y1 就是驱动y0 输出1000hz
频率
的脉冲 Y1控制方向 修改数值的正负也能改变方向 DDRVA K200 K12000 Y0 Y1 以 12000Hz 频率从 Y0 输出脉冲数目 200 个 如果前面输出了199个 现在就前进1个脉冲 如果前面...
如何
通过人机界面更改plc程序中伺服
脉冲频率
及脉冲个数?有哪位高人给...
答:
LD X0 PLSY D0 D1 Y0 以上是
台达
的plc
脉冲
控制程序。你只要在触摸屏内改D0的值,就能改变速度了。当然D1里也要设定脉冲个数。脉冲输出点是Y0. 控制开关是X0。
台达
plc
脉冲
输出问题
答:
仅一条指令就符合你得要求了 其中 K1000代表
频率
,你可根据你得需要调整 希望能帮到你