88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器过载怎么处理
丹弗斯
变频器
报108故障代码
怎么
消除故障呢
答:
变频器故障代码108 表示
变频器过载
。故障原因:实际负载过重、流量过大、单向阀不严等。解决方法:核实变频器和电机是否匹配。丹佛斯变频器全称为“丹佛斯交流变频调速器”,主要用于三相异步交流电机,用于控制和调节电机速度。丹佛斯变频器是丹麦丹佛斯集团生产的变频器产品,迄今,已有40余年的历史,产品已经...
桥式红外线切割机,出现位移
变频过载怎么处理
答:
出现位移
变频过载
应该先复位变频器,再开机工作,观察是否重复出现上述故障。1、如果没有出现,说明过载是因位移导轨润滑不良或存在杂物导致偶尔卡死,或电压不稳造成的故障现象,清理导轨即可恢复。2、如果是再次出现过载现象,说明电机存在匝间短路现象,导致输出电流过大,变频器进入保护状态。控制说明:位移...
安川A1000
变频器
报oL1电子热继电器使电机
过载
保护动作
怎么处理
答:
安川
变频器
报oL1故障原因:负载过大 1.:确认负载的大小。减小负载。原因:加减速时间、周期时间过短 解决方法; 确认加减速时间、周期时间。增大C1-01 ~ C1-08 (加减速时间)中所用参数的设定值。2.低速运行时发生
过载
解决方法:减小负载。提高速度。若低速下使用较多时,应使用更大一级的电机或...
变频器过载
是什么原因?
答:
以下基本是所有可能引起过流的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。希望对你有帮助,欢迎采纳。1.突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止
变频器
的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3...
变频器
启动时报过电流,
怎么
回事?
答:
如果超过了对应的电流值,变频器就会报过电流。一般像这类大电机启动参数的配置注意这几点,多次尝试就可以实现。但绝对不可以设置5000S的加速时间,过长的加速时间,也可能因为长时间的转矩不足,造成
变频器过载
报警。二、检查电机是否堵转,是否卡死,以及轴承的好坏,线圈是否氧化,线圈对地检查,线圈...
变频器
启动时报过电流,
怎么
回事?
答:
指的是在变频逆变器工作时,由于被控制设备的负载过大或者是其他原因,引起电路中电流过大导致设备工作不正常的现象。此时,变频逆变器输出的电压和电流无法满足被控制设备的需要,容易对设备造成较大的损害。变频逆变器过载会导致
变频器
、逆变器等电子元器件温度高、寿命短、易损坏。在严重的...
变频器
的IGBT
过载
,有哪些原因?
答:
报 "
过载
"有以下几种情况:1.不一定是真过载,有可能是误报,检查一下保护电路,IGBT没有保护电路.一般都在IGBT外部设计保护电路.检查一下那一块.2.就是真过载,有可能输出电流过大,短路等 3.还有一种可能就是IGBT本身故障 但据经验来看,一般是第1种原因,保护电路误报.更换相应的检测光耦应该就会...
三菱A800
变频器
报E3
怎么处理
答:
三菱A800
变频器
报E3故障可能的原因分析 三菱A800变频器报E3故障通常与电机运行条件有关。过大的负载或过剧烈的运动可能导致电机的
过载
保护触发。此外,电机本身的损坏或接线不良也可能引起这种故障。另外,变频器的参数设置不当或调整不准确也可能是E3故障的原因之一。因此,在
处理
E3故障时,需要对电机和变频...
安川
变频器
A1000故障OL1
怎么处理
?
答:
4.V/f特性的电压过高 ⇒ 调整E1-04~-10(V/f曲线的任意输入)。主要是减小E1-08和E1-10的设定值。详细内容请下载安川
变频器
A1000技术手册!1.确认负载的大小。减小负载。2.确认加减速时间、周期时间。增大Cl-01~Cl-08(加减速时间)中所用参数的设定值。3·低速运行时发生
过载
, 减小...
棣栭〉