上显示ol1故障,这是怎么回事,该
怎么处理
答:
主机
变频器
上显示ol1故障表示变频器的电机
过载
或电机负载过重。如果现场负载不重,则查看电机参数额定功率和额定电流是否设定正确。如果不行则调电子热过载系数,增强过载能力,如果为VF控制,可以人为增大设定电机额定电流,但要注意不要烧电机。
处理
方法如下:1、确认负载的大小,减小负载。2、确认加减速...
变频器
过电流
怎么办
?
答:
电机不会加速。等加速过程结束,电机进入稳定运转状态,电流就会恢复额定值。2、稳定过电流:这是不正常现象,要么电机已
过载
,或电机故障,必须排除,不然电机将烧毁。3、加速过电流:启动时,从0HZ到设定频率区间电流过大,报加速过电流。恒速过电流:
变频
起动后,在设定频率上运行期间发生过电流。
变频器
出现故障代码13
怎样处理
呢?
答:
1. 减少电机的负载,使其在安全范围内工作。2. 延长电机的加速时间,给电机充分的预热和适应期。3. 调整电机
过载
保护系数,确保设备在过载时能有效保护。4. 降低转矩提升电流,以减轻电机负担。5. 校准V/F曲线,使其与电机和系统特性匹配。在
变频器
的内部结构中,功率单元负责高压部分,即动力部分,...
德力西
变频器过载
跳保护
怎样
调大整定值
答:
根据百度经验显示,德力西
变频器过载
跳保护调大整定值步骤:1、进入德力西变频器的参数设置界面。2、找到频率相关的参数一般是F参数或P0008参数。3、修改最大频率的数值,将其调整为期望的数值。4、保存修改后的参数并退出。德力西(杭州)变频器有限公司是德力西集团控股的高新技术企业,也是目前国内集研发、...
变频器
常见的故障是什么,要
怎么
解决?
答:
处理
措施是对变频器输入部分进行检查,检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好、触点电阻是否太大、变压器输出电压是否正常,并尽量减少同时起动或工作的变频器的台数,增强变频器的抗干扰能力。4、过载故障
变频器过载
是指电动机能够旋转,但是运行电流超过了额定值,主要原因是机械负荷过重,还有可能...
康格尔主通风机
变频器
显示电机
过载
是
怎么
回事?
答:
导致
变频器
报
过载
故障的原因有:负载太重、使用不当、参数设置不当、电压低、变频器与电机的之间距离比较远等原因。1、距离远 当变频器与电机之间的传输≥50米,建议加装MLAD-VR-SC变频器输出端专用电抗器,≥300米时,建议加装Du/Dt滤波器,≥500米,加装MLAD-SW正弦波滤波器。2、负载过重 电动机...
变频器
报过流和
过载
原因上面来说有什么区别?分别
如何
检测的
答:
变频器
的过热与
过载
有什么区别 过载,是指变频器所带的负载超过其规定的额定功率。 过热,是变频器本身出现温度超过正常值的现象。 长时间的过载会导致变频器过热。也有其它原因可以导致变频器过热,比如散热风扇故障可以导致装置过热。变频器过热和过载故障原因及
处理
分别是什么? 变频器过热和过载故障...
变频器过载
是什么原因?
答:
以下基本是所有可能引起过流的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。希望对你有帮助,欢迎采纳。1.突然的负载变化或堵转。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止
变频器
的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3...
变频器
常见故障及
处理
方法
答:
2、主回路典型故障分析 故障现象:
变频器
在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有
过载
或突变,如电机...
安川
变频器
A1000故障OL1
怎么处理
?
答:
4.V/f特性的电压过高⇒调整E1-04~-10(V/f曲线的任意输入)。主要是减小E1-08和E1-10的设定值。详细内容请下载安川
变频器
A1000技术手册!1.确认负载的大小。减小负载。2.确认加减速时间、周期时间。增大Cl-01~Cl-08(加减速时间)中所用参数的设定值。3·低速运行时发生
过载
,减小负载。