88问答网
所有问题
当前搜索:
变频器过负载怎么复位
变频器
报直流过压且无法
复位
是什么原因?
答:
首先:A 是上电就报直流过压 B 还是运行的过程中报 C 还是减速的过程报直流过压 其次,此时
复位
已经解决不了问题了,需要从根本上找到造成问题的原因。A,B造成的因素过多,但基本属于来自电源输入侧的过压;C的原因明确,解决相对简单,属于来自
负载
侧的过压;从
变频器
已设定的参数中寻找解决办法;分析...
你好 我有一个三菱FR-F740-22K-CHTI的
变频器
,当运行频率超过30赫兹就报...
答:
这种故障解决方法:由五工
变频器
控制专家为你服务——1;请测量一下电源三相电压,如三相电压低,电流一定很高,电流高变频会自动报警。2;检查一下三相输入/输出电流,是否缺相运行。3;先不接入变频器,测量一下电流,如三相电压平衡,电流还高,肯定不是变频故障,是机械
负载
过重故障。机械负载过重:...
...
变频器
频率突然就随着
负载
变化了,之前一直是压力表控制他的频率_百...
答:
1、你的
变频器
选的应该也是30KW吧,变频器选型小了,潜水泵这种
负载
一般情况下选型保守起见应该选择比正常水泵大一档的,所以你这个变频器在使用过程中才会过载。2、你的电机电缆应该很长吧,电机电缆较长产生的漏电流就会比较大,这个时候变频器也是很容易报过载故障的。你可以以看下18HZ的时候电流应该是...
变频器
过载是什么原因?
答:
以下基本是所有可能引起过流的原因了,具体要结合现场的实际工艺、设备和环境情况分析。希望对你有帮助,欢迎采纳。1.突然的
负载
变化或堵转。[1]检查负载、电机电流和系统的机械部分。2.闭合输出接触器。[1]如果使用了输出接触器,则应先停止
变频器
的调制,再断开接触器。注意:SCALAR 模式下无此限制.3...
宁波澳玛特冲床使用中,显示
变频器过负载
该
怎么
办?
答:
冲压机 冲压机是通过电动机驱动飞轮,并通过离合器,传动齿轮带动曲柄连杆机构使滑块上下运动,带动拉伸模具对钢板成型。冲压机也叫冲床,学名为压力机。
为什么要
复位变频器
?
答:
为什么要
复位变频器
??? 原因:变频器故障报警后内部锁死,无法启动,所以需要复位后才能启动。变频器常见故障 过流(OC),过流是变频器报警最为频繁的现象。过压(OU), 过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。欠压(Uu),欠压也是在使用中经常...
变频器过
电压
怎么
处理?
答:
造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而现在大部分
变频器
的输入电压最高可达460V,因此,电源引起的过电压极为少见。本文主要讨论的问题是再生过电压。产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2(飞轮力矩)
负载
减速时变频器减速时间...
变频器过
电压
怎么
处理
答:
造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而现在大部分
变频器
的输入电压最高可达460V,因此,电源引起的过电压极为少见。产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2(飞轮力矩)
负载
减速时变频器减速时间设定过短;电机受外力影响(风机...
西门子
变频器
MM440经常出现发f0002过电压报警
怎么
解决
答:
西门子
变频器
MM440频繁出现F0002过电压报警问题,可能是由于电压超出限制、电源电压异常或电机再生制动等多种原因引起。首先,要确保电源电压在变频器规格范围内(P0210),并确认直流回路电压控制器正常设置(P1240)。调整斜坡下降时间和制动功率以适应
负载
惯量(P1121),避免因速度变化过快导致过电压。针对...
施耐德ATV61
变频器
报变频器过热,无法
复位
,可屏蔽报警。变频器实际不过热...
答:
如果排除
变频器
硬件原因的话,那么,就有可能是电网中的谐波含量过高引起的变频器的误报警了。如果确实能够排除硬件故障的可能性的话,建议给变频器加变频器输入滤波器。绿波杰能希望能帮到您。