答:
2、变频器驱动的
负载
惯量过大,在运行中失速,电机处于发电状态,导致变频器直流电压过高而报故障(解决方案:这时候变频器需要安装制动单元和制动电阻,还有加减速时间调节合理);3、
变频器过
电压保护阈值设置不合理(解决方案:设置合理的过电压阈值,一般在700V~770V 左右);4、电源谐波过大导致变频器...
abb880
变频器
带
负载
升不起来
怎么
办
答:
自行更改参数,进行报修。1、自行更改参数:使用转矩自动提升(或称低频转矩补偿)功能修改参数。2、进行报修:电压不平衡会导致
变频器
带
负载
升不起来,联系工作人员进行报修。
ABB ACS510变频器PFC控制宏停机时
变频器过
流显示是什么原因?
答:
这时一般 可通过延长加减速时间、减少
负荷
的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查等来解决。如果断开
负载变频器
还是过流故障,说明变频器逆变 电路已坏,需要更换变频器。根据变频器显示,可从以下几方面寻找原因:(1)工作中过电流,即拖动系统在工作过程中出现过电流。其原因大致有...
三菱
变频
定速过电压
怎么
办?
答:
变频器 一、故障原因:因再生能量使变频器内部的主回路直流电源 超过规定值,保护回路动作,停止变频器输 出。电源系统里发生的浪涌电压也可能引起动作。二、检查措施:检查
负荷
是否有急速变化。三、
变频器过
电压 所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器直流...
变频器
过载是什么原因?
答:
2、外部电机启动时尚在高速旋转,处理方法:改用其他启动方式或先制动。B、加减速过载的主要原因是:定转子转差变化过大 1、减小加减速时间,减小定子变化的速率 2、加入制动单元或修改制动使用率 3、如矢量控制
变频器
,可修改速度环PID参数 C、恒速过载 1、如果是单传动,
负荷
出现波动,检查机械是比较...
2.
变频器
停止时大惯性
负载
刹不住车
怎么
办?电动机产生再生电流怎么...
答:
1.增加 减速时间 的设定值。2.如果还是满足不了工作要求就需要增加外置制动单元,外置制动电阻。3.再不行,加大一个
变频器
的规格(比电机的规格大一个规格的变频器),同时使用外置制动单元,外置制动电阻。
怎么
解决
变频器
的过电压故障?
答:
造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而现在大部分
变频器
的输入电压最高可达460V,因此,电源引起的过电压极为少见。产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2(飞轮力矩)
负载
减速时变频器减速时间设定过短;电机受外力影响(风机...
西门子
变频器
MM420报故障代码为 F0000.这是什么意思啊?
答:
电动机功率(P0307)超过
变频器
的
负载
能力(P0206) 检查以下各项:1.负载的工作/停止间隙周期时间不得超过指定的允许值2.电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相匹配F0011 电动机I2t过温 电动机过载电动机数据错误长期在低速状态下运行 检查以下各项: 1.检查电动机的数据应正确无误2.检查电动机的负载...
md280
变频器
恒速过电压电机是185KW.
负载
是渣浆泵。运行中停车。变频器...
答:
汇川MD280
变频器变频器
报Err07是恒速过电压,检查处理方法看下面说明书截图。
变频器过
电压
怎么
处理
答:
造成过电压的原因主要有两种:电源过电压和再生过电压;电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而现在大部分
变频器
的输入电压最高可达460V,因此,电源引起的过电压极为少见。产生再生过电压主要有:当大GD2(飞轮力矩)
负载
减速时变频器减速时间设定过短;电机受外力影响(风机、牵伸机...