变频器过载

过载的同时还有可能断路器跳闸。空载正常,输出电机时测得W相缺相,几秒后变频器报过载
以为是逆变模块坏了,换了一个逆变模块还是一样的。电机是好的可以肯定。
变频器是科姆龙KV2000

第1个回答  2010-08-10
如果不带电机空载时正常,带上电机后过几秒才过载基本上是电机有问题,当然先要排除变频器与电机匹配问题,如果不配,小一号的变频器带大一号的电机基本是报过流或是过载。还有就是加速时间,限流值这些参数总没设错吧。

个人认为8成是电机问题,参数没设好也有可能,如果是逆变有问题,是一运行就马上报警,不会说过几秒才停的,而且逆变有问题,空载又会报警。
第2个回答  2010-08-10
在能确定IGBT模块是好的的话。先用示波器检测驱动器的输入端有无PWM波输入,或是驱动电源有无问题。再检查电流传感器的电源、信号回路有没问题。电机缺相的话,或是不能运行。就算是空载也会有异声,电流异常一看,就清楚。要先确定是不是缺相。再说变频器是有缺相保护的。本回答被提问者采纳