变压器调档电压差
变压器调档
后用万用表怎么检测?
答:
调档
后应该用电桥测量三相直阻是否平衡,万用表精度不够。
电力
变压器调档
后(无载分接开关),规程规定需要做哪些试验项目?
答:
变压
比试验和绕组直流电阻测试,目的是检查
调档
后的档位是否正确,并且各连接点接触是否良好。
具有无载调压的
变压器
,在进行调压操作前,此变压器必须停电 为什么_百...
答:
无载调压,又称空载调压。必须断开高压侧和低压侧后才能进行调压,而且一般都是调压开关都是在
变压器
顶部,人工手动调的,不停电你也上不去呀。按规定调压后要用电桥测量
调档
前后的三相直流电阻,且调节后三相电阻要平衡。
我单位配置了一台1000千伏安的干式
变压器
,配置了两个电容补偿柜 请问...
答:
低压侧电容补偿投入多少与
电压
大小无直接关系,无功补偿测量的是功率因数,娄功率因数没有达到补偿后的要求时,就会投入,当然无功补偿投入后,会造成电压上升一点。
配电
变压器
与电力变压器有什么区别求解答
答:
电力
变压器
包括了配电变压器。配电变压器一般所指10kV
电压
等级的两线圈变压器。高压端额定电压为10kV,有分接
调档
三档-五档的调压开关。低压输出端额定电压为400V。110kV、220kV变电站的10kV输出端,是通过10kV馈线开关柜控制后传输到10kV线路的,再在线路上安装配电变压器,输送出400V电压给各个用电单位。
什么是升压
变压器
?
答:
知识点延伸:升压
变压器
瞬间启动升压能力比较强、升压效果较好。它区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故
调档
时必须使变压器停电。因此一般用于对
电压
要求不是很严格而不需要经常调档的...
自制升压
变压器
答:
简介 升压
变压器
和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故
调档
时必须使变压器停电。因此一般用于对
电压
要求不是很严格而不需要经常调档的...
变压器调档
后为什么要测直流电阻?
答:
无载调压
变压器调档
后必须测量绕组的直流电阻,测量直流电阻,可以检查出调档后分接开关是否接触可靠。
电力
变压器
无载调压分接开关可以带电
调档
么?还是都不可以带电调档。
答:
无载调压分接头没有灭弧装置,不能熄灭调压分接头在
调档
时产生的电弧,所以不能带电调档。
电网
电压
高,我把无功功率因数下调对吗?
答:
1、如果你是集中补偿,这样的结果,会导致
变压器
到补偿柜这段母线发热,变压器二次线包发热,可能降低变压器的使用寿命。2、最重要的是,你的功率因数降低,达不到国家规定的数值,会被罚款。所以,如果长期
电压
偏高,最好的做法,是调整变压器的二次抽头,把输出电压降低一点就可以了,这个工作不难。无功...