88问答网
所有问题
当前搜索:
发电机功率因数超前和滞后
在电力系统中
功率因数超前
好
还是滞后
好
答:
功率因数滞后和
超前是相对于电流和电压之间的关系而说的,也就是说,比如是容性负载(电容器),那么他会导致最终电流超前90度,如果是电感则产生最终电流超前-90度(即滞后90度)。
超前和滞后
,对于送电系统而言,会导致输送的有功能量下降,无功上升,换句话说,线路已经负载50KW的功率,但事实上由于超前等...
功率因数
的
超前和滞后
有什么区别?
答:
感性负载为Y负半轴部分无论是正
超前还是
负超前(
滞后
)都会导致
功率因数
下降,而纯阻性负载其超前角或滞后角是0度,这个时候功率因数为1正因为容性和感性具有这种相反的性质,那么当使用电动机等感性负载时,会导致严重的负超前,这个时候就应当使用足够的电容器进行补偿,使其无限逼近0度,保证功率因数...
功率因数
的高低对
发电机
运行有什么影响
答:
要回答这问题先分析一下同步
发电机
的几种并网运行状态:1、
滞后
运行(常态运行)---发电机向电网同时送出有功功率和无功功率(容性)。(
功率因数
0.8左右)2、
超前
运行(进相运行)---发电机向电网送出有功功率,吸收电网无功功率。(只发有功,不发无功)3、调相运行---发电机吸收电网的有功功率维持...
两台柴油
发电机
并机后出现
功率因数超前
怎么办
答:
一台
超前
,肯定另一台是
滞后
的,否则是表计有问题了。一般是二台
发电机
的励磁特性有差异所致。如果电压偏高,可将滞后的那台发电机励磁电流调小一点试试。如果电压偏低,可将超前的那台发电机励磁电流调大一点试试。
哪儿有高手详细介绍一下
发电机
的额定
功率因素
为何都是
滞后
,还有发电机...
答:
电压与电流的相角谁超前谁,谁
滞后
谁。至于进相运行,你仔细看看同步电机的‘电枢反应分析’理论才能理解,简单点就是:按照电力系统降低系统电压的要求,发电机的励磁电流继续减少,出现发出的无功功率为负值(即从电网吸收无功功率),
发电机功率因数超前
(即定子电流超前电压)的运行方式。希望对你有帮助!
发电机功率因数
(无功功率)过大或者过小的危害?
答:
发电机
的额定
功率因数
一般都规定在0.8-0.85(
滞后
),也就是说发电机的无功功率一般带到有功功率的三分之一到二分之一比较合适。无功功率带多少合适,主要根据发电机定子电压。系统电压较低时,发电机定子电压也会下降,为了维持定子电压,此时没有必要计较功率因数,即使无功和有功一样大,甚至无功...
发电机
的电压,频率,
功率因数
,不平衡电流有何规定
答:
2、发电机运行规程中规定频率变化不超过±0.5Hz,但现在电网调度规程规定频率不超过0.2HZ。3、
发电机功率因数
在0.85(
滞后
)~-0.95(
超前
)之间变化时,发电机可以额定功率持续运行。4、发电机在额定冷却介质条件下三相负荷不对称时,发电机所承受的负序电流分量(I2)与额定电流之比(I2/IN)不...
负荷
功率因数超前滞后与
什么有关
答:
同时,由于用电设备的特性不同,导致移相的方向也不同,比如,想变压器电动机一类的电感性负荷,他使电流相位(相对电压相位)向后移,产生感性无功功率;而电容器直流设备等等电容性负荷,他使电流相位(相对电压相位)向前移,产生容性无功功率;这就是我们说的
超前与滞后
的问题。反映到
功率因数
上,就是...
同步
发电机
单机运行给负载供电时,
功率因数
由什么决定
答:
2)、对于独立系统的电励磁同步
发电机
,
功率因数
取决于负载本身特性,比如带白炽灯负载,那么功率因数就永远是滞后(感性负载);3)、对于永磁同步电动机,功率因数性质取决于空载反电势,功率因数大小取决于功角。一台设计好的永磁同步电动机,空载反电势就固定了,因此是
超前
(容性)
还是滞后
(感性)就...
负荷
功率因数超前滞后与
什么有关
答:
同时,由于用电设备的特性不同,导致移相的方向也不同,比如,想变压器电动机一类的电感性负荷,他使电流相位(相对电压相位)向后移,产生感性无功功率;而电容器直流设备等等电容性负荷,他使电流相位(相对电压相位)向前移,产生容性无功功率;这就是我们说的
超前与滞后
的问题。反映到
功率因数
上,就是...