88问答网
所有问题
当前搜索:
发电机功率因数超前和滞后
视在功率是450kva,
功率因数
为负0.96(电流
超前
电压),如何算有功功率,无...
答:
P^2+Q^2=P0^2 有功功率450*(-0.96),说明此时发出有功 无功功率为+450*sqrt(1-0.96^2)或-450*sqrt(1-0.96^2)以
发电机
为例:1、
滞后
运行(常态运行)---发电机向电网同时送出有功功率和无功功率(容性)。(
功率因数
0.8左右)2、
超前
运行(进相运行)---发电机向电网送出有功功率,吸...
并联在电网上运行的同步
发电机
有功无功调节问题,能详细解释下吗_百度...
答:
这时输出就是容性无功功率了,继续减少励磁电流,输出无功功率增大;(励磁电流不能减得太小,
发电机
会进入不稳定区域)2)保持励磁不变,它输出的无功功率也就不变,减小输出有功功率,功率角减小,
功率因素
也减小,因为无功不变,有功减小,无功占比例增大,所以功率因素减小;...
谁能给我讲讲这句话啊?谢谢啊!负荷以
滞后功率因数
运行时所吸收的无功...
答:
呵呵 这是人们为了判别无功
功率
流向的一种人为的规定而已。记忆规则是:负载,以感性负载为标准,负载对电源呈现吸收无功功率为正方向。电源,以发出无功正。
高压进线柜
功率因数滞后
0.5有什么影响
答:
功率因数滞后
,说明进线的电流相位滞后于电压相位,电路呈现的是电感性负载。传输线路、变压器、电动机是电力网络中的重要组成部分,它们既包含电阻、也包含电感;另外电动机输出的机械功率,也类似于电阻性质。所以在这些设备正常工作时,需要外部电网供应有功功率P(用于电阻消耗和电动机的机械功率输出),还...
为什么风力
发电机
是定
功率因数
运行?
答:
一般风力双馈
发电机
的
功率因数
是不固定的,可
超前
或
滞后
,有的为充分利用发电机容量,而是按恒额定电流运行的。
发电机
进相运行中定子电流
超前
电压
答:
由于负载不同,会产生电流(也是正弦型)与电压不同相,这时电压为0时,电流不为0,电压最大时电流不最大。就是电压电流同为正弦波,但有一个先到,有一个后到。当电流先于电压先过0点时,就说电流超前,反之称为电流滞后。前者发生于容性负载,后者发生在感性负载,纯阻性负载,就没有
超前滞后
的...
为什么同步
发电机
在过励时向电网吸收
超前
无功
功率
答:
同步电动机除了从电网吸收有功
功率
拖动负载运行外,在过励的状态下,电流
超前
电压,电动机从电网上吸收容性无功功率;在欠励的状态下,电流
滞后
电压,电动机从电网上吸收感性无功功率。独立运行的
发电机
,欠励和过励都不能正常工作,会欠压或过压跳闸。欠励没有地方吸收无功功率,电压大幅度降低;过励无功...
发电机功率因数
怎么调??
答:
发电机功率因数
可以调节相序调节。功率因数是cosφ=有功功率/视在功率=P/S。关系是cosφ=P/根号(P*P+Q*Q)。其中:1、cosφ:功率因数。2、P:有功功率。3、Q:无功功率。有功功率、无功功率、功率因数是三角函数的关系,有功功率、无功功率是垂直边。视在功率2=有功功率2+无功功率2。功率...
为什么同步
发电机
在过励时向电网吸收
超前
无功
功率
答:
同步电动机除吸收电网有功
功率
驱动负荷外,还吸收过励磁状态下电网的电容性无功功率、欠励磁状态下的电流
超前
电压和电流
滞后
电压,电动机吸收电网的感性无功功率。并网的同步
发电机
,欠励时在网上,过励时发出的无功功率送到网上。并网的同步发电机,无论欠励或过励,都可以正常工作。独立运行的发电机,...
进相运行时,吸收无功发出有
功
是怎么回事,为什么既能发出功,又能吸收功...
答:
发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流
滞后
于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为
超前发电机
端电压一个角度,此种状态即进相运行.减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,
功率因数
角就变为超前...