滞后功率因数与超前功率因数
是什么意思
答:
当负载电路中电流与电压之间的相位关系呈现电压超前电流,则为
功率因数超前
。相反,则为功率因数
滞后
。功率因数超前意味着负载电路中电流先于电压处于零点,这有利于提高电路的效率和节能。功率因数超前可以降低导线的损耗、减少系统中的谐波干扰以及改善
发电机
的性能等。
发电机功率因数超前
了怎么处理?发电机功率因数超前怎么处理是按增磁...
答:
你好
发电机功率因数超前
是指在电网吸收无功功率。当励磁电流较大时,电压较高,定子电流I
滞后
与端电压,输出滞后的无功功率,这时发电机运行在“过励”状态;逐步减小励磁电流,电压随之减小,定子电流相应减小,cosq=1时,定子电流最小,这一段称之为“正常励磁”;再减小励磁电流,定子电流又开始变大...
发电机
额定
功率因数滞后
什么意思?
答:
功率因数超前
或
滞后
是指电流与电压的相位关系。
发电机
额定功率因数滞后是指负载无功电流需量增大、发电机励磁电流增大、效率下降,有功输出偏低。
超前功率因素和滞后功率因素
答:
电流相位滞后电压相位称滞后
功率因数
;功率因数不论
超前还是滞后
都是小于1的,都有损耗,只是形式不同,绝对不是
发电机
状态;常用的异步电机是感性负载,功率因数滞后;同步电机能通过控制励磁电流,使它呈现容性负载特性,或者直接投入电容,产生超前功率因数,来补偿滞后功率因数,当
超前与滞后
相等时,功率...
发电机功率因数超前
时要升压,
滞后
时要降压,调节电压是控制什么?_百度...
答:
你指的是电枢反应吗?
发电机
带容性无功时,容性无功电流对转子磁场起助磁作用,会使发电机定子电压升高。发电机带感性无功时,感性无功电流对转子磁场起去磁作用,会使发电机定子电压降低。也就是你所对应说的
功率因数超前
时要升压,
滞后
时要降压(功率因数超前即所带无功为容性,功率因数滞后即所带...
工厂
发电机组
并网运行时
功率因数
保持
滞后
0.8~0.9,但外电进线柜功率因 ...
答:
可以看出你这是一个自备电厂,供电部门不给你上网计划,所以保持有功平衡,有功既不送出也不受进。因为你和电网之间有功功率交换很小,所以只要无功功率的交换量稍微大一点,就会使计量点的
功率因数
有很大的波动。如果供电部门对进线柜功率因数有考核要求的话,你只要调整
发电机
的无功功率,使进线柜的...
发电机功率
因算
超前
怎么来解决
答:
增加励磁。
两台
发电机
一并网就出现一台机组
功率因数超前
一台机组功率因数
滞后
是...
答:
主要是由于
发电机
并网以后出现环流造成的。
发电机功率因数超前滞后
与负荷功率因数超前滞后什么关系
答:
发电机功率因数超前滞后
与负荷功率因数超前滞后是密切相关的。以电动机为例;假如:1)电动机是由发电机单独供电的,则电动机的功率因素与发电机完全相同。但是,对于电动机来说是吸收感性的无功功率(功率因素是滞后的),它吸收这无功功率是用来励磁的。对发电机来说是发出无功功率,这无功功率(电流)...
发电机
的
功率因素
何为
超前
?何为
滞后
?
答:
超前
是说你的电容补偿太多,本地用电设备用不了,剩余的就反馈到供电系统中,
滞后
就是你的本地无功负荷太大但是又没有电容补偿,这样一来供电系统就会给你补偿,但是无功电量供电局是不收你钱的相当于你的无功白白占用了电网的一部分通道,
功率因数
要控制在0.9以内,要不供电局要罚你钱的 ...