答:
三相四线用于TN-C供电系统,工作
零线
(PEN)
重复接地
主要是为了增加工作零线安全性,可靠性,防止工作零线发生断线,从而烧毁单相用电设备。如果没有重复接地,当工作零线开路时,如果有设备绝缘击穿,发生单相短路故障时,短路电流将不能和变压器中性点形成短路回路,从而使所有接零的设备外壳全部带电。重复...
重复接地
能消除
零线
断线的危险吗?
答:
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置.在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地.对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户
处的零线
仍应重复接地,重复接地电阻应不大于...
重复接地
就 是把地线隔一段距离接地一次吗
答:
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对地点超过50米的配电线路,接入用户
处的零线
仍应重复接地,重复接地电阻应不大于...
总配电箱工作零线和
保护零线
必须
做重复接地
,错还是正确
答:
在TN-C接地系统中,PEN线必须
做重复接地
;在TN-S接地系统中,N线不允许做重复接地,PE线不要求做重复接地。
接零和
保护接地
可以同时使用吗?
答:
由于接地电阻的作用,电流不会太大,线路
保护
设备可能不会动作,而使故障长期存在。这时,除了接触该设备的人有触电危险外,由于
零线
对地电压升高,使所有与接零设备接触的人都有触电危险。所以这种情况是不允许的。但是,对于同一个设备,同时又接零又接地的话,安全性就更高,这就叫
做重复接地
。
工作零线、
保护零线
和
地线
的区别
答:
保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,
保护零线
和
重复接地
还可限制设备漏电时的对地电压。三、适用范围不同 。
保护接地
即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网。
什么在三相四线制同一系统中,不允许部分设备
接地
,一部分设备接零?_百 ...
答:
TN-S接地系统中的N、PE线是分开独立的线,不能共用不能连通(TN-C-S在转接点除外)。N总线
不重复接地
(除了TN-C-S在转接点是共用的外)、PE总线必须重复接地2处以上。注意现行规范JGJ 46-2005中,TN-S电源接地系统中的接零保护和
接地保护
文字没能严格区分开来,容易造成概念混淆模糊,需要慎重、...
三级箱
需要做重复接地
吗
答:
3
、TN-S系统(除了TN-C-S转接点之外)只允许PE线重复接地、不允许N重复接地。详见(JGJ46-2005)5.3.2(强条)、(JGJ46-2005)5.3.3(非强条)。4、“5.3.2 TN系统中的
保护零线
除必须在配电室或总配电箱
处做重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地”。TN-S系统PE线...
变压器出来的
零线
为什么
要接地
?
答:
线路保护分为保护接零和
保护接地
两种:①如果变压器的中性点(
零线
)与
地线
相连,就叫保护接零;保护接零一般用于三相电路中,零线作为保护线时,与传统认知中的零线功能有了颠覆性改变。②如果变压器的中性点(零线)与地线不相连,就叫保护接地。保护接地是普通人最常见到的,如果属于保护接地,那么漏电器后面...
...在照明线上按了漏电
保护
器,这样还可以
零线重复接地
吗
答:
这个问题很简单,经过漏电保护断路器负载侧的零线为工作零线,禁止接地,其它支路也不能借用漏电保护断路器后的零线,也不能和其它回路的零线连在一起,否则漏电断路器将不能正常工作。零线重复接地,首先要弄清楚工厂的供电系统。如果是TN—C—S系统供电,就应该把
保护零线重复接地
。如果是TN—C供电系统...