推荐答案 2016-08-06
1、三相四线制(TN-C)接地电源系统中不允许一部分设备接地、而另一部分设备接零。原因:TN-C系统工作零线(N)、保护零线(PE)共用,叫NPE总线,三相负载不平衡(理论上很难平衡,实际上也很难平衡),NPE总线中或多或少有电流通过,一旦总零线断线就容易造成零线中的电流窜入只接了地设备的接地线,在接地线上产生电压差,造成危险(详见电工理论书籍)。
2、三相五线制(TN-S、TN-C-S)接地电源系统,设备外壳只允许接地、不允许接零。零线中有电流通过,零线上很大可能有电压差;零线不重复接地,一旦零线断线,零线上的电压将会达到220Vac,所以三相五线制接地电源系统不允许设备接零(详见现行国家标准(2016年8月6日),如JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等)。
3、说明:TN-C-S是TN-C转TN-S,转接后的电源接地系统就是局部三相五线制电源接地系统,总而言之转接后就是TN-S接地电源系统。TN-S接地系统中的N、PE线是分开独立的线,不能共用不能连通(TN-C-S在转接点除外)。N总线不重复接地(除了TN-C-S在转接点是共用的外)、PE总线必须重复接地2处以上。注意现行规范JGJ 46-2005中,TN-S电源接地系统中的接零保护和接地保护文字没能严格区分开来,容易造成概念混淆模糊,需要慎重、细心理解。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VVSKVVcgc.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-09
对于
三相四线制
的同一电源系统中,一般不允许一部分设备接地另一部分设备接零,因为这样,当接地保护的设备绝缘损坏而
保险丝
又未熔断,会使所有外壳接零的设备上都带有电压,当有人碰到接零保护设备的外壳就有触电的危险。本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-05-30
如果配电输出的零线断了,接零设备存在外壳带电的可能。
相似回答
...
系统中不允许部分设备
保护
接零,部分设备
保护
接地?
答:
1)
三相四线制
配电方式。采用这种方式安装的优点是节约资金,不用另设专用的接零保护线。将工作零线从进户线处一分为二后将其中一根线作为接零保护,再接到插座的接地极或电器设备的外壳上。必须注意,零线上
不允许
装设熔断体和刀闸。因为,一旦熔断体熔断或零线断路,相线电压将通过用电器传到金属外壳...
在
同一系统中,
为
什么不允许一部分设备
采用保护
接地
而另一部分设备采用保...
答:
保护接地应用于中性点不接地或不直接接地的电网中(IT系统)
,保护接零适用于中性点直接接地的三相四线制电路。
在由同一台变压器供电的系统
中,不宜一部分设备保护接地,而一部分设备保护接零。因为同时采用了接地与接零两种不同保护方式时,则当实行保护接地的设备万一发生了碰壳故障,零线的对地电压将...
在三相四线制
供电
系统中,
为
什么不允许一部分设备接零,
而另一部分设备采...
答:
所以,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。
即使熔丝符合能烧断的要求
,也不允许混合接法。因为熔丝在使用中经常调换,很难保证不出差错。
为
什么在同一
供电
系统中,不允许一
台
设备
保护
接地,
另一台保护
接零?
答:
在同一供电
系统中,一
台设备保护接零,另一台设备保护
接地,
当人触及两台设备时,接零保护的设备漏电或中性点偏移,电流可通过人体进入
接地系统
而触电,由此
不允许在同一系统中
一台设备保护接零,另一台设备保护接地。
在
同一
供配电
系统中,
为
什么
不能同时采用保护
接地
和保护
接零?
答:
【答案】:
在三相四线制
的同一低压配电
系统中,
保护接零与保护接地不能混用,即
一部分
保护接零,另一部分保护
接地,
但若在
同一设备
上同时采用接零保护和接地则是允许的,因为其安全效果更好;要求中性线必须重复接地时,因为在中性线断开的情况下,
接零设备
外壳上都带有220V的对地电压,这是绝对
不允许
...
...点
接地系统中
绝对
不允许一部分设备
采用保护
接零,
而另一部分设备采用...
答:
同一台变压器供电
系统中
有这种要求。施工现场多为
三相四线
供电,变压器中性点(零线)接地。假如设备A采用接零保护
,设备
B采用接地保护,当设备B发生了某相接地故障而短路电流又不足以使其保护设备动作或是保护设备拒动,此时由B设备的故障点、B设备的接地极、变压器接地极、故障相构成一串联短路电流回路,...
同一
供电
系统中,
可将一部分电气
设备接地
而另
一部分接零
吗
答:
不一定,有的地方可以,有的地方
不允许
。1、同一供电
系统,不
等于
同一接地系统
。如380Vac电源系统常用的有
三相四线制
电源接地系统(TN-C)和三相五线制(TN-S、TN-C-S)电源接地系统。2、TN-C电源接地系统禁止一
部分设备接地
而另
一部分设备接零
。3、TN-C-S电源接地系统是TN-C电源接地系统转接成TN...
在
同一
供电糸
统中
;
不允许一部分设备
保护
接零
;另一部分保护
接地
(也就...
答:
接地保护设备—接地极这个回路中产生比较大的电流,相应
在系统接地
极上产生较高电压,即零线上有了高电压,这样接零保护的设备也会带电
,接零
保护失去作用,所以有了如题的规定。所谓保护接地就是
设备不接系统
的零线,而是接在埋于地下的接地体上。如你所说,也就是保护接地没有接零这根工作零线。