什么在三相四线制同一系统中,不允许部分设备接地,一部分设备接零?

如题所述

1、三相四线制(TN-C)接地电源系统中不允许一部分设备接地、而另一部分设备接零。原因:TN-C系统工作零线(N)、保护零线(PE)共用,叫NPE总线,三相负载不平衡(理论上很难平衡,实际上也很难平衡),NPE总线中或多或少有电流通过,一旦总零线断线就容易造成零线中的电流窜入只接了地设备的接地线,在接地线上产生电压差,造成危险(详见电工理论书籍)。
2、三相五线制(TN-S、TN-C-S)接地电源系统,设备外壳只允许接地、不允许接零。零线中有电流通过,零线上很大可能有电压差;零线不重复接地,一旦零线断线,零线上的电压将会达到220Vac,所以三相五线制接地电源系统不允许设备接零(详见现行国家标准(2016年8月6日),如JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等)。
3、说明:TN-C-S是TN-C转TN-S,转接后的电源接地系统就是局部三相五线制电源接地系统,总而言之转接后就是TN-S接地电源系统。TN-S接地系统中的N、PE线是分开独立的线,不能共用不能连通(TN-C-S在转接点除外)。N总线不重复接地(除了TN-C-S在转接点是共用的外)、PE总线必须重复接地2处以上。注意现行规范JGJ 46-2005中,TN-S电源接地系统中的接零保护和接地保护文字没能严格区分开来,容易造成概念混淆模糊,需要慎重、细心理解。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
对于三相四线制的同一电源系统中,一般不允许一部分设备接地另一部分设备接零,因为这样,当接地保护的设备绝缘损坏而保险丝又未熔断,会使所有外壳接零的设备上都带有电压,当有人碰到接零保护设备的外壳就有触电的危险。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-05-30
如果配电输出的零线断了,接零设备存在外壳带电的可能。
相似回答