保护零线要做不少于三处的重复接地
接地
电阻为什么
要小于
4欧姆,而不是3欧姆或5欧姆
答:
接地装置
的接地
电阻希望越小(接近0)越好,但是想做到又很难,要么成本很高,要么寿命很短,所以根据安全、可靠和可操作性的原则,制定了“4欧姆”的国家标准。
什么是
保护
接零
答:
(二)系统采用保护接零时需要注意的问题 1.在保护接零系统中,
零线
起着十分重要的作用。一旦出现零线断线,接在断线处后面一段线路上的电气设备,相当于没作保护接零或
保护接地
。如果在零线断线处后面有的电气设备外壳漏电,则不能构成短路回路,使熔断器熔断,不但这台设备外壳长期带电,而且使接在断线处后面的所有作保护...
施工工地用三级开关箱要不
要做重复接地
?
答:
重复接地
是将PE线在总配电箱处和PE线的主干线的中间处及末端处再次接地,作用是保证PE线接地的可靠性,因为三个接地点同时断开的概率很低,可保接零系统安全可靠。在TN-S系统中,分配电箱和开关箱不应用PE线将箱壳与接地极相连,只需从箱内PE线接线端子板中用PE线与箱壳连接就好,也就是说要接...
保护接地
和
重复接地
如何接地
答:
重复接地
是指在采用接零保护系统中,将
零线的
一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地。是确保接零保护安全、可靠的重要措施。
保护接地
是为了防止因绝缘损坏而使人员遭受触电的危险,将电气设备在正常情况下不带电的外壳或架构同接地体之间做良好的金属连接。主要是保护人身及设备的安全。为保证...
保护接地
和保护接零的概念是什么?求答
答:
所谓
保护接地
就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。保护接零(protective connect to neutral) 把电工设备的金属外壳和电网的
零线
可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。
一台设备
接地保护
和
保护零线
能接在一起吗
答:
因为做了接零保护的设备同时又进行了接地,此接地叫
做重复接地
,不是叫
保护接地
。其作用是提高接零保护的可靠性。这种接法是可以的。规范要求,在TN-S接零保护系统中,
保护零线
(PE)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属重复接地。
零线接地
时有何要求?
答:
保护
线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面
不小于
相线截面。 保护线与
接地
装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜...
用电设备已接零
保护
还用
重复接地
吗
答:
因为做了接零保护的设备同时又进行了接地,此接地叫
做重复接地
,不是叫
保护接地
。其作用是提高接零保护的可靠性。这种接法是可以的。规范要求,在tn-s接零保护系统中,
保护零线
(pe)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属重复接地。
什么是
保护接地
,什么是保护接零呢?
答:
保护接地
:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。保护接零:电气设备在正常情况下,不带电的金属部分与
零线做
良好的金属或者导体...
三相电机接零
保护接地的
接法
答:
3
、TN-S系统(除了TN-C-S转接点之外)只允许PE线重复接地、不允许N重复接地。详见(JGJ46-2005)5.3.2(强条)、(JGJ46-2005)5.3.3(非强条)。4、“5.3.2 TN系统中的
保护零线
除必须在配电室或总配电箱
处做重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地”。TN-S系统PE线...