88问答网
所有问题
当前搜索:
保护零线要做不少于三处的重复接地
重复接地
电阻一般不大于多少欧母
答:
重复接地电阻要求如下:1、其材质与规格的技术要求同前。2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间和终端处也要作重复接地,一般
重复接地不少于三处
,如...
施工现场临时用电设备
保护
方式是什么?
答:
5.1.1 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与
保护零线
连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧
零线处
引出(图5.1.1)。图5.1.1 专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意1—工作接地;2—PE线
重复接地
;
3
—电气设备金属外壳(正常不带电的...
电工的安全操作的要求
答:
2、保护零线应单独敷设,不作它用,除在配电室或配电箱处作接地外,应在线路中间处和终端处作
重复接地
,并应与保护零线相连接,其接地电阻不大于10Ω。
3
、
保护零线的
截面,应
不小于
工作零线的截面,同时,必须满足机械强度的要求,保护零线架空敷设的.间距大于12m时,保护零线必须选择小于10mm2的绝缘铜线或小于16mm2的绝缘...
施工现场临时用电安全规定?
答:
所谓
重复接地
,就是在
保护零线
上再做的接地就叫重复接地,其阻值应小于10欧姆。重复接地可以起到保护零线断线后的补充保护作用,也可降低漏电设备的对地电压和缩短故障持续时间,在一个施工现场中,重复接地不能
少于三处
(始端、中间、末端)。在设备比较集中地方如搅拌机棚、钢筋作业区等应做一组重复接地...
重复接地
是指
零线
上的一处或多处
答:
为了确保安全,零线还进行重复多次接地,即将
零线的不
同
处的
几个点与大地作金属接地。其目的是当零线一旦断线时,
接地保护
不致失效,它还可以降低零线的对地电压,可以减轻事故。如果只有一处中性线接地,一旦中线断线,就会失去保护接零的作用,是很危险的。
重复接地
的作用:1、降低漏电设备的对地电压,...
TN-S
接地
系统中的电气设备在接零
保护
后还
需要
再接地么?
答:
重复接地,设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。通过机械外壳接地的方式,认为不应该叫
做重复接地
。规范要求,在TN-S接零保护系统中,
保护零线
(PE)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属重复接地。
重复接地
能消除
零线
断线的危险吗
答:
注意 在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许
重复接地
的。零线是旧称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根
接地保护
线(即PE线)。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,
零线不
允许重复接地,实际上是漏电...
如何对TN-S系统工作
零
工作零检测?
答:
当设备发生漏电时,他的电器回路是,漏电电流通过漏电设备
保护
接
零线
,变压器中性点形一个回路,如果短路电流足够大,会促使线路上的保护装置迅速动作,如果不能动作也会限制漏电设备的对地电压,减少人触电的危险。3.民用建筑一般都是采用TN-c-S系统供电的,电源引到大楼配电处,此时工作
零线重复接地
,...
TN系统中的
保护零线
除必须在配电室或总配电箱
处做重复接地
外,还必须...
答:
大的用电场所的进线处、距离变压器中性点接地点超过20m的较大用电场合处。PE排多
做重复接地
有益无害;其次,便于统一检查配电箱的接线,尤其是PE排上的接线;
保护
接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
保护零线的
截面积应是大于,小于,
不小于
工作零线的截面积
答:
保护零线
截面应
不小于
工作零线截面。架空敷设时,采用绝缘铜线,截面积应不小于10平方毫米,采用绝缘铝线时,截面积应不小于16平方毫米;电气设备的保护接零线应为截面积不小于2.5平方毫米的多股绝缘铜线。在三相四线制系统中,如果三相负荷均衡分配,那么零线中所通过的电流则很小,甚至几乎为零,所以...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
零线重复接地怎么接
工作零线不得重复接地
工作零线必须做重复接地
零线重复接地可以用漏电吗
零线重复接地示意图
保护零线接地电阻
保护零线不能由什么引出
保护零线必须在配电系统的
保护零线