三相异步电动机的熔丝额定电流等于
电动机
缺相烧毁时,
电流
怎么变化的
答:
一、造成
电动机
缺相运行的原因有 ①
保险丝
选择不当或压合不好,使
熔丝
断一相。 ②开关发触器的触头接触不良。 ③导线接头松动或断一根线。 ④有一相绕组开路。 二、电动机缺相运行的后果 1、缺相时
电机电流
的变化 正常起动或运行时,
三相电机
为对称负载,
三相电流
大小相等,小于或
等于额定
值。出...
电机
拖动问题
答:
直接起动控制线路所用电器包括组合开关、按钮、交流接触器中间继电器、热继电器及熔断器。掌握它们各自的特点,同时掌握熔断器
熔丝额定电流
的计算。直接起动控制电路:掌握其控制原理。(2)鼠笼式异步电动机的降压起动。掌握星型-角型起动和自耦变压器降压起动的工作原理 (3)绕线式
三相异步电动机的
起动 一...
...熔断器
熔丝的额定
熔断
电流
应大于或
等于
1.52.5倍
答:
把这两部分电流相加:(1).功率最大的一台
电动机的额定电流
×(1.5-2.5)空载启动的可取1.5左右;轻载启动的可取2.0左右;重载或频繁启动的可取2.5左右;(2)其余所有电动机的额定电流× 需用系数。需用系数是指这些电动机同时运行功率的最大比例,其值小于
等于
1.
三相
四线制星形
电机
如何接
答:
一、造成
电动机
缺相运行的原因有 ①
保险丝
选择不当或压合不好,使
熔丝
断一相。②开关发触器的触头接触不良。③导线接头松动或断一根线。④有一相绕组开路。二、电动机缺相运行的后果 1、缺相时
电机电流
的变化 正常起动或运行时,
三相电机
为对称负载,
三相电流
大小相等,小于或
等于额定
值。出现一相断线...
求份电工上岗证考试试题。
答:
44. 所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害。 对 45. 在中性点接地系统中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。 对 46. 对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器
熔丝的
额定熔断电流应大于或
等于
1.5~2.5倍的各台
电动机额定电流
之和。 错 ...
电动机
发生缺相故障的原因和现象是什么?
答:
电动机
缺相运行的原因:1、
保险丝
选择不当或压合不好,使
熔丝
断一相。2、开关发触器的触头接触不良。3、导线接头松动或断一根线。4、有一相绕组开路。电动机缺相故障现象:振动增大,有异常声响,温度升高,转速下降,
电流
增大,启动时有强烈的嗡嗡声无法启动。
铜导线作
保险丝的额定电流
答:
用普通铜导线可以作保险丝用,但必须严格按要求选择铜导线的截面。采用铜导线作保险丝,比较适合
电动机
一类的负载。(引自《高低压电器速查速算手册》,P.217)以铜丝作保险丝时铜丝的选择:熔丝线径(mm)—
熔丝额定电流
(A)—熔丝熔断电流(A)0.508—15—30 0.6—20—40 0.7—25—50 0.8...
18KW的
电机
要配多粗的电线?
答:
Y系列18.5KW
电动机额定电流
35.9A,如果电动机里变压器较近,可采用6平方电缆做电源线,4芯电缆6平方安全载流52A.你用开关就要看你用啥开关了,是否直接启动,如果直起的话,并用闸刀开关,需用100A的,
熔丝
也是100A.如果用接触器启动,可选63A的CJX2系列。热继电器选28/45的JR36/63,整定在额定电流...
电工实用口诀的目录
答:
前言第一章已知容量求电流1-1已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流1-2已知变压器容量,速算其一、二次保护1-3已知
三相电动机
容量,求其额定电流1-4已知中小型三相380V电动机容量,求其保护熔体电流值1-5已知常用
熔丝额定电流
,求算其熔断电流1-6已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器热...