三相四线制星形电机如何接

如题所述

一、造成电动机缺相运行的原因有
①保险丝选择不当或压合不好,使熔丝断一相。
②开关发触器的触头接触不良。
③导线接头松动或断一根线。
④有一相绕组开路。
二、电动机缺相运行的后果
1、缺相时电机电流的变化
正常起动或运行时,三相电机为对称负载,三相电流大小相等,小于或等于额定值。出现一相断线后,使一相线电流为零,另两相线电流会增大。例如,对于三角形接法的电动机,在额定值下正常运行时,每相绕组的相电流为电动机额定电流(线电流)的1/√3倍。当u相断开,如下图a所示,u、w两相绕组串联后再与v相绕组并联接在v、w两相电源上运行。在额定负载不变时,v相绕组的相电流将是最大,为正常运行时的2倍(即为电动机额定电流的1.16倍),而u、w两相的相电流仍不变,而线路上的线电流增大到额定电...一、造成电动机缺相运行的原因有
在额定负载不变时,v相绕组的相电流将是最大,为正常运行时的2倍(即为电动机额定电流的1.16倍),而u、w两相的相电流仍不变,而线路上的线电流增大到额定电流的√3倍。由于v相绕组的相电流比正常运行时增大了一倍,引起绕组过热。对于星形接法的电动机,当u相断开,如图b所示,v、w两相绕组串联接在电源v、w两相上运行。在额定负载不变时,u相电流为零,v、w两相绕组的电流增大到额定电流的√3倍,使绕组过热。从上述分析可知,两种接法的电动机,当发生缺相运行时,都会使某一相绕组(三角形接法)或某两相绕组(星形接法)的相电流和线电流增大。但增大的电流不能使熔丝熔断,可如果长期缺相运行,温度上升很快,容易烧毁电动机。事实证明,当电动机的负载为额定负载的40%以上发生缺相运行时,绕组的相电流就会超过正常值。所以在实践中60%-70%以上的电动机烧毁事故都是缺相运行所致,故对电动机的缺相防护十分重要。
2、运行中电动机缺相时
①、当满载时缺相,电动机处于过流状态?即电流超过额定电流,表现为电机噪声大,转速急速下降且无力,电机温度急速上升导致烧坏电机。
②、轻载运行电动机断相时,电动机会因为惯性的作用下继续运转一段时间,但转速偏低,未断相的绕组电流迅速增加,使这相绕组由于温升过高而被烧毁。因此,一般在电动机的控制电路上都会设置有断相保护。
3、启动时缺相:
转子左右摆动,有强烈的“嗡嗡”声。电动机不能起动、其绕组电流为额定电流的4~7倍。发热量为正常温升的16~49倍,因其迅速超过允许温升而使电动机烧毁。
总之,电动机运行时有一相断线,会产生如下后果:
①、电动机无法正常运行造成温升过高绝缘降低减少寿命
②、在短时间内不断电的话会烧毁绝缘烧坏电动机造直接经济损失
③、断线点带电,容易造成触电或伤亡事故
三、电动机缺相运行的保护措施
(1)断路保护
。对电动机及其线路的短路大电流作及时的切断保护。否则很大的短路电流会很快烧毁电动机、线路及其他设备,造成重大损失。对于500伏以下的低压电动机,一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣器作短路保护。
(2)过载(过负荷)保护。对于电动机的过载电流,熔丝不一定能熔断。所以要单独设置切断过载电流的保护装置,当电动机过载20%运行时,热继电器在20分钟内动作,切断电源。电动机一般采用热继电器或断路器的热脱扣器进行过载保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-13
三相四线制星形电机可以直接联接电源的三条相线,如果要改变电机的旋转方向,只需要交换任意两根线,即可。通常电机的三个绕组是对称的,第四条线可以不接。
第2个回答  2016-11-12
三个端子带短接铜片的接中性线或不接,上面单个独立端子分别接到三相电源上即可。本回答被网友采纳
相似回答