如何解决零线电流过大的问题

如题所述

零线电流过大解决方法如下:
1、三相负荷分配不平衡,造成三相不平衡,这种情况通过调整三相负载均衡就可以解决。
2、零线三次谐波过大,这种情况需要用滤波装置,用APF或者零线电流滤波装置可以消除零线电流。解决零线电流过大的方法有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器,另一个是用SPHF为负载供电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-07
零线电流只有两种原因产生:
A、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
B、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾,用广州叁思电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
叁思电气的零线电流消除器产品特点:
1、能锐减零线电流90%以上;
2、全自动、运行稳定、无需维护;
3、使用寿命长;
4、不受系统不平衡影响、同时补偿系统不平衡度;
5、实时零序过电流监测、报警、故障投切;
6、只滤除谐波、不改变原来三相电压、同时降低零线电压;
7、安装零序滤波器后节能在5%-10%左右、效果显著;
8、设备安装方便省时省力、占用空间小;
第2个回答  2017-06-04
如果是三相交流电,配平衡,不能平衡则用三相转单相的变压器。本回答被提问者采纳