额定电压为10000/400的三相
变压器
,
Yd11
联结,
计算
该变压器的
变比
答:
Yd11,
一次侧星接,线电压等于根号三倍相电压,二次侧角接,线电压等于相电压 变压器变比指一二次侧相电压比
题目给的一二次侧额定电压指线电压 所以变比是一次侧额压除根号三比二次侧额压即(10000/根号3)/(400)
变压器
的
变比
是什么?
答:
1. 绝大部分变电站的双绕组主变,联结组别为Yd11,则其线电压之比=相电压之比×√3,
因此变压器变比=绕组匝数比×√3
;2. 大部分配电变压器,联结组别为Dy11,则其线电压之比=相电压之比÷√3,因此变压器变比=绕组匝数比÷√3;3. 部分老式配电变压器,联结组别为Yy0,则其线电压之比=相电压之...
变压器
的
变比
与匝数和什么有关
答:
不论是什么变压器,
变比都是等于线圈匝数之比,而线圈匝数之比要等于相电压之比
。也就是说三相变压器的变比是相电压之比。同等额定电压的电动机,他的定/转子体积越大,其圈线径也越大,匝数越少,功率也越大 1、计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线圈平...
电力
变压器
两台分别为Dyn11和
Yd11
联结500KVA 10/0.4KV
变比
怎样
计算
?
答:
dY11 高压相电压与线电压相等。
相电压的变比 10000/230=43倍 线电压的变比 10000/400=25倍
YYNO 高压的相电压 5700V 线电压10000V。 相的变比5700/230=25倍。线电压的变比10000/400=25倍
额定电压为10000/400V的三相
变压器
,
Yd11
联结,那么该变压器的
变比
为(25...
答:
线电压的变比还是25,但相电压的变比是25/根号3,这和变压器的连接组别有关,因为该变压器 高压侧是Y接,
相电压=线电压/根号3
,在该例子中就是10000/根号3 低压侧是d接,相电压=线电压,在该例子中就是400 所以二者的相电压比=10000/根号3/400=25/根号3 ...
一台
YD11
接线,容量为31.5MVA,电压为110/35KV的
变压器
,高压侧TA
变比
为30...
答:
变压器
高压侧额定电流为165.337A,采用300/5电流互感器二次电流为2.7556A,因为高压侧电流互感器为角接故输入差动回路的电流为2.7556乘以1.732等于4.7727A。低压侧额定电流为519.63A,采用600/5电流互感器二次电流为4.33A,因为低压侧电流互感器为星接故输入差动回路的电流等于电流互感器二次电流...
三相
变压器
的哪一个档位变压最大?
答:
在三相
变压器
中,变压最大的档位通常是
Yd11
档位。Yd11档位表示三相变压器连接方式为"星-角"接法(Y连接)和“零序不同步转换”(d连接),其中11代表了零序短路电流路径。在Yd11连接方式下,三相变压器能够提供最大的输出电压,通常用于需要变压精度较高的应用中。值得注意的是,选择三相变压器的连接方式...
一台
YD11
接线,容量为31.5MVA,电压为110/35KV的
变压器
,高压侧TA
变比
为30...
视频时间 15:19
变压器
电压之比与匝数之比有关系吗?
答:
电阻一样,但电压比不一样,就是跟调压的绕向有关。V1*I1=V2*I2,即输入功率和输出功率相等(理想状态下)。V1/V2=N1/N2(理想状态下).N为匝数,V为电压。不论是什么
变压器
,
变比
都是等于线圈匝数之比,而线圈匝数之比要等于相电压之比。也就是说三相变压器的变比是相电压之比。
yd11
接线的
变压器变比
是线电压比还是相电压比,假如变比为1,为什么d侧...
答:
变比
是线电压.为什么d侧匝数与y侧匝数不同?因为
变压器
d侧每个绕组要按三角形中二线电压。而Y侧每个绕组要按星形接要并接回零,每个绕组要按火线和零线,所以每个绕组忍受电压是线电压/√3.所以假如变比为1,d侧匝数与y侧匝数变比是1;√3