答:
计算 变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,
与绕组的匝数成正比.原绕组输入电压与副绕组输出电压之比,等于它们的匝数比,比值K称为变比系数
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、...
变压器
的
变比
是怎么
计算
的
答:
变压器
原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比.原绕组输入电压与副绕组输出电压之比,等于它们的匝数比,比值K称为
变比
系数 变压器的主要
计算公式
这题有没有人会啊,挺急的
答:
约4.5圈 解析:在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,
即k=E1/E2 =220/5=44
又变比也等于一级线圈匝数与二级线圈匝数之比,即 k=n1/n2 故 n2=n1/k=……=4.5 圈。
变压器
的
变压比
一般用
k
来表示表示升压变压器的是?
答:
变压器的变压比是指输入电压与输出电压之间的比值。通常情况下,变压比用k来表示,
即k = 输出电压/输入电压
。升压变压器的变压比通常大于1,从而实现将输入电压升高到较高的输出电压。比如,如果一个升压变压器的变压比为2,则当输入电压为200V时,输出电压就是400V。需要注意的是,变压比取值要考虑变压...
变压器
的
变比
时,为什么都用空载时一次、二次绕组电压之比来
计算
?
答:
变压器的变比定义为K=E1/E2=N1/N2≈U1n/U20
,U1n为一次侧额定电压,U20为二次侧空载电压,即变压器空载运行时两侧的电压。因为电动势不好直接测量,用U1n/U20代替E1/E2的方法来确定变压器的变比。在空载时,两侧的电压U1n、U20最接近变压器一次侧和二次侧的电动势E1、E2。理由如下:空载运行时,二次...
求
变压器
的
变比K
答:
设U1、I1和U2、I2。U1/U2=
K
,I2/I1=K。于是:U2=U1/K,I2=K×I1。RL=U2/I2=(U1/I1)/K²=8(Ω)。而U1/I1=R'L。当R'L=R0=200Ω时,阻抗皮匹配,所以:200/K²=8,K²=200/8=25,K=5。
变压器变比
到底怎么
计算
!
答:
变比
很好
计算
就是一个关系式,即:初级电压,乘以次级匝数,除以次级电压,等于初级匝数。初级电压,乘以次级匝数,除以初级匝数,等于次级电压。初级匝数,乘以次级电压,除以次级匝数,等于初级电压。初级匝数,乘以次级电压,除以初级电压,等于次级匝数。
什么叫
变压器
的非标准
变比k
*,在电力系统
计算
中为什么要采用k进行修正...
答:
因此需要进行修正。修正的方法是通过引入一个修正系数k,即变压器的非标准变比。
k的计算
方法为:k*=实际变比/标称变比。在电力系统计算中,将所有的变压器的标称变比替换为修正系数k*,即可完成校正。通过采用k*进行修正,可以减小由于
变压器变比
偏差所导致的计算误差,提高电力系统计算的准确性和可靠性。
你好、我想问一下
变压器变比
怎么
计算
、已经变比误差要在多少范围内...
答:
mA级),U2与E2之间的差值带来的误差就可以忽略不计,用电压法测量电流互感器的
变比
就可以取得非常高的精度。误差范围: 电力
变压器
的电压比误差为:标准为±0.5%(或变压器实际阻抗百分数的±1/10。两者取低者)。电磁设计时至少控制在±0.3%以内,最好在±0.25%以内。
...额定电压为10000/400V的电
压器
,他的
变比K
是多少,二次侧?
答:
解:
变比K
=U1/U2=10000÷400=25 一次侧电流I1=S/√3U1=560÷(1.732×10)≈32A 二次侧电流I2=S/√3U2=560÷(1.732×0.4)≈808A 答:变比为25,二次侧电流约为808安。