88问答网
所有问题
当前搜索:
ups电源接发电机不能用
ups电源接
柴油
发电机
怎么不蓄电
答:
一般柴油
发电机
启动以后,再开
UPS电源
需要等一会,因为发电机刚出来的电,电压不稳定,再就是发电机本身输出的电压不稳,超出了
UPS使用
的电压范围,这样UPS在使用过程中很容易因电压保护关机。这样的话,发电机的输出会走旁路经过UPS给你的负载供电,而没有经过逆变输出,UPS电池就不会给电池充电,可以查...
为什么
UPS接
到单相
发电机
上
不能用
答:
不是不能用,而是必须匹配
。三相输入的UPS就要接三相发电机,单相输入的UPS接三相发电机就要注意发电机负载要平衡,并且单相功率不能过大。http://wenku.baidu.com/view/098a878502d276a200292ebb.html
我的
ups
在市电的情况下能充电,用
发电机
的时候却
不能
发电是怎么回事啊...
答:
要查下
发电机
频率及发电机输出电压的范围。如果频率或者电压值超出
UPS
范围(些技术参数在说明书有说明的),发电机的电就进
不
了UPS,所以就充不了电了!参考资料:www.sorod
ups
.com
我的20KVA
发电机
供给两台
UPS
共8千瓦。UPS为什么不工作呢
答:
首先从
UPS
的特性来看,如果UPS是一般的可控硅整流,则输入网测的谐波电流比较大,发电机很难适应大谐波的负载,这时要求发电机组的容量至少在UPS容量的2.7倍以上才能工作。所以你的
发电机不能
带起UPS是正常的情况。再从发电机组方面来分析,如果你
使用
的是汽油发电机,其为电子调速器,而如果你的UPS是...
发电机不能
给
UPS
供电
答:
小功率的
UPS
都有功率因数校正功能,能够快速应对市电的变化。而小
发电机
也是电子调速的,能够快速应对负载的变化。但两者不是同步的,这样就造成了UPS和发电机都处于不断的调整中,使发电机的输出频率的变化率(不是范围)超过了UPS的市电输入的允许频率变化率,
不能
正常接入发电机的电力。
发电机
发电的时候
UPS不能
工作
答:
UPS的输出频率是跟踪输入频率的,小品牌
发电机
频率不稳定,电压也不稳定,UPS 承受不了直接就加给负载了,所以负载就烧掉了,就是用在线式UPS也会烧的。UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply):即
不间断电源
,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等...
市电
发电机
供电
ups
工作不正常,求专家。
答:
把
发电机
N线和市电N线短接就好了,当年在大同中国银行也是这问题,客户土豪把发电机,
UPS
全换了都没解决,我用理论推导出来后直接找了根25平方毫米的线把发电机N和市电N短接,再测试正常,到现在用了4年了一直正常。
UPS电源用发电机
的电平凡出问题是什么原因
答:
一般柴油
发电机
因为容量小,负荷波动较大,使得频率和电压不是很稳定,如:47~53HZ、350~430V,易造成对
电源
要求要高的用电设备发生故障关机。
发电机发电ups不
工作插上冰箱又正常是什么原因?
答:
UPS不
工作会有告警的,你发告警上来看看。一般跟
发电机
的频率抖动过快有关。
发电机
给
UPS
冲电冲不进去什么原因?
答:
把
发电机
放到主线路中去,在给
UPS
充电、先看看零火线是否接对,如果没问题哪就证明发电机频率和UPS对
不
上, 把发电机的频率调以下试试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机如何接在电源上
ups电源和市电接线
ups电源电池接法
ups电源接电吹风
ups不间断电源接线视频
ups输出端不能接漏电保护器
山特ups不接电池可以开机吗
ups电源如何接线