接线原理图如何画
答:
1:具体的模块型号以及订货号 2:外部传感器的信号类型(电压信号?毫伏信号?电流信号?热敏电阻信号?两线制?三线制?四线制?等等等。。。)3:模块在它所处机架中的位置(这个可能不是必须的,但是如果你需要画柜内布置图,以及I/O地址列表,那就必须要考虑了,因为
S7200
的地址是根据物理位置来...
西门子plc
s7200
能设计带
模拟量
的电路吗
答:
如果不够用的话,可以扩展SM231和232模块.ps:200中
模拟量
的地址是固定的,也就是cpu上集成的通道从PIW0开始,比如第一通道是PIW0,第二是PIW2,以此类推。扩展通道向后叠加。采上来的数的范围是0-32000,比如你采集的是4-20mA,那么就是6400-32000的数,然后需要在
程序
里面进行量化计算。
温度、压力传感器的
编程
(
s7200
)用什么指令?什么模块?
答:
这个不难你下个200的编种手册看下PID 这个得用PID取仪表的4~20mA的
模拟量
信号再通过PID软换成实际值就可以了,然后再用实际值做启动指令做起来能麻烦点温度75也需用PID指令进行转换才能用。再做一个简单的M or Q
输出
就可以了
求教下各位,我在
S7200
上编写了一个用PID指令进行
模拟量
控制遇到的问题...
答:
正常,PID嘛肯定有超调,你之前在PID调节曲线稳定下来之后
输出
是23000,但是AQW不像V区数据会保持(忽略
程序
,数据会自动清零),在你PLC重新运行后的一瞬间,因为输出远低于稳定时应该有的输出值,所以PID调节就会把输出开到最大,随着时间再慢慢降到稳定值23000,具体变化取决于你的比例积分 ...
西门子
S7200
,PLC内部每间隔三分钟存储一个数据与当前值进行比较。如何实...
答:
如图所示,T37是一个3分钟循环计时,T37计时到了,当VD28等于VD32时,M0.1置位,当VD28不等于VD32时,M0.1复位,然后将VD28的值赋值给VD32,下一次T37到同时,就是3分钟前的VD28的值(即VD32的值)与现在VD28的值比较。这个你要考虑到PLC的执行顺序,和扫描周期,而且MOV不能放到比较前面,...
s7200
port0 port1有什么区别
答:
1、port0、port1通信口特殊标记位存储器(SM)不同,虽然都可以上传、下载
程序
,不过port1只能设为MODBUS主站,port0主、从都可以——如果是自己编写的通讯代码,不存在这个差别。PORT0可以用作
编程
口也可以用作设备与PLC的通信口,PORT1只能作为设备与PLC的通信口。2、port0、port1通信口各自独立,每个...
求助
S7200模拟量
控制阀门
答:
直接用EM232或者EM235 AO
输出
。如果是0-10v的话也可以使用CPU224XP自带的AO输出。
编程
里设定AIW0(该地的地址按照实际安装顺序)0-32000对应0-20MA(或0-10V),6400-32000对应4-20MA,输出就可以啦、
S7200编程
时找不到添加模似量模块设置
答:
通过拨码开关设置。模块插入后,按系统块自定义的通道地址编辑
模拟量
输入,
输出
地址的
程序
。一个模块只能设置一种测量范围。
西门子
S7200
PLC
模拟量
为啥是32000
答:
你这是一个测量精度的问题。
模拟量
输入为16位的,表示的是分辨率,与最大值32000没有关系。比如12位,表示2的12次方,等于4096。将32000划分为4096个等份。如果是2的16次方,将32000划分就更加细,分辨率相对就提高了,对数据的反应就灵敏。可以看看《Micro’n Power
S7-200
LOGO! SITOP 参考》V1.0...
s7200
能带多少个
模拟量
或数字量,怎么算的e
答:
扩展模块数不能超过7个,数字量输入点总数不能超过128个,数字量输出点总数不能超过128个,模拟量输入点总数不能超过16个,
模拟量输出
点总数不能超过16个,模块有不同的规格,在配置的时候,超出上述限制的部分无效的。如果有些模块的实际点数不到最小数,按最小数计算。开关量是8点为最小数,模拟...