求助S7200模拟量控制阀门

S7200模拟量控制阀门的开度,输入是4-20毫安或0-10伏去控制阀门的开度,阀门的控制信号0-20毫安或0-10伏.

第1个回答  2013-11-18
直接用EM232或者EM235 AO输出。如果是0-10v的话也可以使用CPU224XP自带的AO输出。编程里设定AIW0(该地的地址按照实际安装顺序)0-32000对应0-20MA(或0-10V),6400-32000对应4-20MA,输出就可以啦、