88问答网
所有问题
求助S7200模拟量控制阀门
S7200模拟量控制阀门的开度,输入是4-20毫安或0-10伏去控制阀门的开度,阀门的控制信号0-20毫安或0-10伏.
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-11-18
直接用EM232或者EM235 AO输出。如果是0-10v的话也可以使用CPU224XP自带的AO输出。编程里设定AIW0(该地的地址按照实际安装顺序)0-32000对应0-20MA(或0-10V),6400-32000对应4-20MA,输出就可以啦、
相似回答
...
S7
-
200
的哪个管脚能将AQWO的值输出以
控制
电动
阀
答:
S7
-
200
PLC具有
模拟量
输出端口的模块有三类:1、CPU 22* XP 2路模拟量输入+一路模拟量输出 2、EM235 4路模拟量输入+1路模拟量输出 3、EM232 2路模拟量输出。使用这些模块的输出端口,都可以通过在PLC内访问AQW*地址使得相应地址的端口输出模拟量信号,包括电流(I,M),电压(V,M)。...
s7
-
200
用pid
控制阀门
开度变化怎么做呢
答:
1、用流量计将流量变送为4~20mA电流信号,输入至PLC的
模拟量
输入模块;2、使用PLC的模拟量输出模块,输出0~10V电压信号,接在
阀门
的
控制
输入端子上;3、调用PLC中的PID模块,利用向导操作输入相应参数,具体可看PID使用手册;4、调节PID中的积分时间和微分时间,直到输出的流量曲线较好的拟合到流量设定值...
用西门子
s7
-
200
PLC
控制
闸门,无操作时正常,只要一操作就报"PLC无响 ...
答:
应该是
模拟量
通道驱动有问题。重新连接测试下
急!
s7
-
200
无法
控制
电动
阀
,程序有输出值,可是没有电流输出,怎么回事...
答:
第一确定是否电动
阀
是否供电,万用表测是否有220供给;第二确定是否真有输出。你检测到有输出后,拿万用表测测是否真有输出;第三手动给个输出值看看是否有相应的动作。最后在看你的程序问题。
高分
求助
:利用
S7
-
200
编写比例
阀
的
控制
程序,实现比例阀开度的正弦变化...
答:
完全被你的正弦
控制
给弄晕了,PID控制就PID控制喽,
200
有自带的PID模版,和PID子程序,直接使用标准的PID程序就可以了,调节采样频率,P,I,D这三个参数打到一个闭环控制就好了
请问各位前辈,我想用
s7 200
进行8个点的
控制
,输入是电机电流,输出是8...
答:
推动一个继电器吸合,将这个继电器的开关信号作为PLC输入信号即可。为了保证信号的精确性,可将转换器输出电流进行整流,经过滤波电路,再进行稳压(用稳压二极管),利用稳压后的电压推动继电器。因为
控制
次序阐述的不太清楚,PLC程序也很简单。用继电器输出的PLC可以直接将电磁
阀
接入PLC的输出端。
西门子PLC
S7
-
200
smart的
模拟量
输入输出图文详解!
答:
一、模块接线艺术1. 常规
模拟量
模块:
S7
-
200
SMART的CPU通道能够处理0到27648或-27648至27648的模拟信号。无论是电流的两线制(0-20mA或4-20mA)还是电压的±2.5V、±5V或±10V,都有详细的接线指南。选择合适的三线制或四线制连接方式,确保信号传输的准确性。2. RTD模块:专为温度传感器设计,支持...
plc
s7
-
200
半双工可以实现数字量输出与
模拟量
输入吗
答:
S7
-
200
PLC的半双工通讯模式可以实现数字量输出与
模拟量
输入。该模式下,PLC可以同时处理数字信号和模拟信号,实现与传感器、执行器等设备的通讯和
控制
。数字量输出用于控制开关、指示灯等设备的状态,而模拟量输入则可以用于采集温度、压力、流量等连续变化的物理量,并将其转换为数字信号进行处理和控制。
大家正在搜
s7200模拟量231
s7一200模拟量为何是32路
s7300模拟量输入模块
s7200模拟量实例讲解
s7200模拟量
s7200模拟量输入
s7200模拟量怎么学
S7300的模拟量输出无反应
s7200模拟量转换
相关问题
PLC 200 模拟量控制阀的开度的程序
s7-200用pid控制阀门开度变化怎么做呢
s7-200 将模拟量0-50hz 转化成阀开度0-100%
S7-200 PLC 根据液位打开或关闭阀门
菜鸟求助,请各位大侠帮忙。s7-200怎么实现模拟量输入,数...
s7-200如何用模拟量编程
s7-200带有模拟量输入模块吗
求一个完整的西门子 s7 200的plc程序,要求有数字量输...