88问答网
所有问题
S7200编程时找不到添加模似量模块设置
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-06-07
通过拨码开关设置。
模块插入后,按系统块自定义的通道地址编辑模拟量输入,输出地址的程序。一个模块只能设置一种测量范围。
相似回答
S7200模拟量
输入
模块
答:
首先把8个传感器分类,按照信号类型分(0-10V、4-20mA)、配电与否分、或者按照具体信号分(如液位、流量),然后按照需要选择
模块
,可选模块有两入的还有四入的,具体情况具体分析。
在
s7200
当中怎样给
模拟量
寄存器赋值
答:
用MOVE指令传送,拟量输入映象区(AI 区)
模拟量
输入映象区是
S7-200
CPU 为模拟量输入端信号开辟的一个存储区
s7200模拟量模块
在哪
答:
二、
模块编程
指南1.
模拟量
输入
设置
:首先,选择相应的模块,
设定
电压或电流的测量范围,并优化噪声抑制和信号平滑处理。别忘了
配置
报警选项,以便在超出预设范围时及时响应。2. 模拟量输出配置:在系统块操作中,通过图1所示的模拟量输入设置窗口进行细致调整。STOP模式下,您可以选择输出冻结状态或指定替换...
西门子
s7200
plc仿真软件可以仿真
模拟量
输入吗
答:
可以的
,如图所示,添加了模拟量输入模块后,下面会有一些相应的拖动条,只要拖动这个,就改变模拟量输入了,就模拟了。望采纳。。。
求教下各位,我在
S7200
上编写了一个用PID指令进行
模拟量
控制遇到的问题...
答:
正常,PID嘛肯定有超调,你之前在PID调节曲线稳定下来之后输出是23000,但是AQW不像V区数据会保持(忽略程序,数据会自动清零),在你PLC重新运行后的一瞬间,因为输出远低于稳定时应该有的输出值,所以PID调节就会把输出开到最大,随着时间再慢慢降到稳定值23000,具体变化取决于你的比例积分 ...
S7200
多个
模拟量模块
输入输出地址怎么定义?
答:
如果是普通的224,226CPU本体不带
模拟量
的话,\x0d\x0a第一个4入
模块
的地址为AIW0,AIW2,AIW4,AIW6,\x0d\x0a第二个输出模块地址为AQW0,AQW2,\x0d\x0a第三块为AIW8,AIW10,AIW12,AIW14,AQW4\x0d\x0a地址的定义为:每个模块的输入输出CPU分配地址时都是2的倍数,\x0d\x...
...em235 到底在哪儿?我
找不到
,
模拟量
转换就无法
设置
,晕死,求专业人士...
答:
后者是
S7-200
的软件,而EM235是S7-200的
模拟量模块
,你若是要处理S7-300的模拟量,应该找SM331(模拟量输入)、SM332(模拟量输出)等模块才对啊。另外step7里面的MOVE指令就是只有一条,你可以用它来传送任何数据类型。网上说你的数据类型
设置
有问题,估计是指令输入和输出端的数据类型不匹配吧。
谁知道
S7200
扩展
模块
地址怎么输入
答:
每个数字量扩展模块是以字节为单位占用I/Q地址的,比如上一个模块地址用到I1.5,下一个模块从I2.0开始。
模拟量模块
以双字为单位占用, 比如上一个模块最后一个通道地址是AQW0, 下一个模块地址从AQW 4 开始,最简便的办法是在线,从STEP 7 Micro/WIN软件中点PLC菜单 ...
大家正在搜
程序找不到相应模块
应用程序找不到模块
找不到指定模块怎么办
电脑找不到指定的模块
找不到指定模块是什么意思
启动找不到指定的模块
安装软件找不到指定模块
dll找不到指定模块
S7300模块安装