88问答网
所有问题
当前搜索:
s7200模拟量输入输出模块
s7200
乍怎么读浮点数
答:
什么怎么读浮点数?你是指
模拟量输入
还是其他的?如果是你模拟量输入的话其值就是6400-32000(4-20mA)转换过来的,因为内部AD采样不能
输出
REAL值,只能输出int值。要知道无论是双整形以及浮点数,都是占用4个BYTE,前两个是整数部分,后两个是小数部分。如果走通讯的话直接读4个字节过来然后你直接用...
松下PLC
模拟量
问题!4~20mA对应的数字量是多少?
答:
1、4~20MA 0~13107 -10V~10V -32768~32767 -20~20MA -16384~16383 所有的PLC对于线性转换方式相同,对于非线性元件,如温度,处理方式不同,目前所有的PLC的
模拟量
都是采用16位。2、运算过程中均为16位的整数方式,因此自然可以比较,不局限于松下,对于所有的日系与欧系甚至于美系的P...
S7-200
PLC
模拟量
接线原理图如何画
答:
1:具体的
模块
型号以及订货号 2:外部传感器的信号类型(电压信号?毫伏信号?电流信号?热敏电阻信号?两线制?三线制?四线制?等等等。。。)3:模块在它所处机架中的位置(这个可能不是必须的,但是如果你需要画柜内布置图,以及I/O地址列表,那就必须要考虑了,因为
S7200
的地址是根据物理位置来...
s7-200
PLC中的
模拟量模块
EM231CN上面的6个拨码开关有什么作用呢_百度...
答:
EM231最后三位DIP开关没有作用,可以不用设置。0-10V是SW1 ON、SW2 OFF、SW3 ON。EM231电流不提供双极性
输入
,只有0-20mA。可以考虑添加一个电阻,阻值R,将-20mA--20mA的电流信号转换为-20R--20R(V),然后利用EM231的双极性电压输入+-5V,在程序里做一个线性对应,让-20R指向-5V,20R指向...
smb28怎么写不进阶梯图 ,
s7200
怎么正确使用啊?急死了!
答:
SMB28是个特殊寄存器,而且是只能读的,它的数值的大小,取决于PLC外部的
模拟量
电位器0,
S7200
的模拟电位器就是在PLC的CPU上运行开关下面的可调整电位器。它的数值分别存放在SMB28,SMB29中。这个电位器0是可以用小的一字螺丝刀旋转的,左旋转到底那么这时候SMB28的数值是0,右旋转到底这时候SMB28的...
各位大神
s7200
我看了一下
模拟量
转换关系,我感觉如果传感器4-20 ma 对...
答:
可以把分度值直接用于程序,只不过是不好处理,比如你要做多个点的比较,每个点都要换算成分度值,然后在程序中比较,但是如果你要是通过公式算成实际值,就不需要每个点都进行分度值的换算。比如你的传感器检测是温度值,要和30个固定的温度点比较,那么你就需要换算这30个温度点对应的分度值,但是如果...
西门子PLC
s7200
的modubus只能通讯一次
答:
问题出在 定时器上 定时器只能正常工作一次 通信就只能一次
s7200
中
模拟量
数值显示0-32000,而s71200中模拟量显示数值0-27648这是怎...
答:
这是规定,
s
7300的也是0-27648,S7-1200是
S
7300的缩小版,编程思想跟300也是一样的
s7200
,
模拟量
0-160度 对应0-10V 如何计算公式和编程
答:
按照线性处理y=kx,k=160/10=16.x对应
模拟量
值,y是温度。关键看你的模拟量是多少,修改k值即可。
s7200
不需要硬件组态吗
答:
单纯使用IO扩展不需要组态,地址按照
模块
的物理位置顺序推,用到以太网时,就需要在向导里配置了。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤