西门子PLC200通过
模拟量输出
控制变频器梯形图
答:
看你怎么控制了 一般最简单的方法就是用 MOV-W指令 将将控制信号数据传送到
模拟量输出
端口 如:AQW0 AQW2 变频器0-50HZ如果是4-20mA信号,那么plc 传送所对应的数据是 6400-32000 也就是6400对应0HZ 32000对应50HZ 本回答由科学教育分类达人 史晓广推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 15 2 张雷雷于 采纳率:...
S7200
如何控制变频器
答:
modbusRTU通信控制,将模拟量
输出
线接到变频器的
模拟量输入
,注意选择电流输入的,读取和改写参数通过modbusRTU来完成,自己要做通讯线,CPU插座3和8引脚,对应变频器的5和4。至于通讯的例子程序有很多,网上找吧。需要注意的就是参数地址的确定。可以参考这个帖子http://www.ad.siemens.com.cn/service/...
如何在人机上显示设备的速度?我的plc是
s7200
的屏是proface2000的_百度...
答:
在PROFACE的 部件 中选择 数值显示器 然后填入你所需要的地址就可以了
我在昆仑通态触摸屏
输入
50hz频率到是
7200s
mart plc通过
模拟量
信号到变...
答:
用PLC的
模拟量输入模块
连接压力变送器,时刻采集4-20MA信号到PLC内部的数据寄存器 用触摸屏读PLC内部的数据寄存器 这一就OK了
s7300和
s7200
通过em277做dp通讯问题
答:
首先你要在200里把
模拟量
存在VB区,记住地址。2、在300里组态200EM277,偏置设置下,对应200地址。比如偏置不改,用读取MOVE功能转换PIW**对应200VW
s7-200
PLC
模拟量
求平均值时将
输入
值转换成双字,为什么输入为正数时...
答:
vw12 要转换成vd10 如果vw12里的值是正数 vw10直接补零就行了vw12等于vd10 是负数的话就得补1 这样 vw12等于vd10了 其实就是个字到双字转换 好像
s7200模拟量
采集到vw12时候已经自动进行负数补码了