PLC
上CPU模块的BF亮红灯-请问是不是电池
故障
答:
回复内容:对:qiu215 关于我们现场的
PLC
是不带电池的CPU,由于外界电压波动,之后运行过程中发现BF灯闪红灯,应该跟电池没关系!但也不知是怎么回事呀!求助各位大师 内容的回复:电池
故障
是BAT F,BF是bus
fault
总线错误,先看看pfofibus连接有没有问题吧。
SF灯亮了怎么办?
答:
西门子
plc
sf红灯亮
故障
原因分析 西门子
PLC
上面的SF灯红亮时表示系统故障,是英文(SYSTEM
FAULT
)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF...
plc
指示灯R/E什么意思
答:
BF Bus
Fault
总线
故障
——总线发生故障亮。SF System Fault 系统故障——模块硬件故障或者软件故障亮。RUN 运行——运行时亮。FRCE 强制——当强制变量时亮。STOP 停止——
PLC
处于停止状态时亮。中央处理器(CPU,Central Processing Unit)是一块超大规模的集成电路,是一台计算机的运算核心(Core)和...
西门子
PLC
上的SF缩写代表什么意思
答:
System
Fault
西门子
PLC
上面的SF灯红亮时表示系统
故障
,是英文(SYSTEM
FAULT
)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。
...里面全是英文字母,比如WORD1,
FAULT
0,IN00,INPUT,OUTPUT,是什...
答:
字1,错误0,中断0,输入,输出
ABB变频器如何为参数设置?
答:
6、16.04
FAULT
RESET SEL 选择
故障复位
的信号源选值为COMM.CW(现场总线控制)。如果10.01 和 10.01已经设定为COMM.CW则此参数动激活;7、11.02 EXT1/EXT2/ SELECT选择控制字的控制源值为COMM.CW;8、11.03 EXT REF1 SELECT 选择给定值源值为COMM.REF;11.04 EXT REF1 MINIMUM 设定电机...
ABB变频器如何为参数设置
答:
在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组参数代码范围从9901~9910共10个参数。ABB变频器工作原理:通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压。再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间。以达到控制电动...
s7200
plc
红指示灯亮,怎样排除
故障
答:
三极管坏的话可能是隔离电路有问题!因为所有输入信号在
plc
里面都是间接供给plc的,中间有一电路相隔,可能要检查它的供电输入和本身低压输出是否正常。
西门子
plc
313模块报bf是什么意思
答:
BF是总线
故障
啊,BUS
FAULT
,配置总线与实际不符,现场总量没有联通
1769
PLC
-L33cpu指示灯代表什么意思
答:
两个cpu那个的run亮绿灯,那个就是主控制器,即正在运行的,亮黄灯的则为从控制器。 上面都有上面指示灯能说具体一点吗? 我的印象中好像有extf指示灯,意思是外部
故障
external
fault
,就是非cpu本身的故障,一般是外部的电池电源(当更换电源时,该电池电源给ram提供备用电源).连接到外部站点的通讯...