88问答网
所有问题
当前搜索:
fault故障复位plc
PLC
的通讯模式有几种,具体是什么?
答:
Fault
: 故障指示位(0 - 无故障,1 - 有故障)。表示驱动装置处于故障状态,驱动装置上会显示故障代码(如果有显示装置)。要
复位故障
报警状态,必须先消除引起故障的原因,然后用 F_ACK 或者驱动装置的端子、或操作面板复位故障状态。此 USS_CTRL 功能块使用了 PZD 数据读写机制,传输速度比较快。但...
Plc
出现BF2投警是什么回事
答:
是西门子300吧 BUSF 总线错误,红色,PROFIBUS-DP 接口硬件或软件
故障
时点亮,集成有 DP口的CPU才有此LED,(如CPU 315-2DP),集成有2个DP口的CPU有两个LED(BF1和BF2)。就是这样子的
西门子
plc
300 bf3闪烁是什么意思
答:
BF=Bus
Fault
,总线
故障
。检查你的通讯设备以及通讯电缆是不是正常
sicomm
fault
变频器
故障
答:
通讯
故障
、电源问题。1、通讯故障:确保变频器的通讯线是完好的,没有破损或老化,检查与变频器连接的设备或
PLC
是否有通讯问题。2、电源问题:确保变频器的电源是正常的,没有电压波动或短路等问题。
西门子
PLC
sf灯亮是怎么回事?
答:
西门子
plc
sf红灯亮
故障
原因分析 西门子
PLC
上面的SF灯红亮时表示系统故障,是英文(SYSTEM
FAULT
)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF...
PLC
问题,SF红灯系统
故障
请教
答:
1、检查模块上的24V电源是否正常 2、侧面的量程卡设置是否与硬件组态里设置一致 3、是否启用了断线诊断功能,信号线是否有问题.4、前连接端子有没有插好 如果以上都没有问题,可以在线连接的时候,看到
PLC
的实时诊断信息,根据诊断信息来查找。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、...
西门子
PLC
的CPU stop灯一直亮,怎么处理
答:
注意:一定要使用规定的操作顺序,否则,MMC就不能进行格式化,而是返回存储器
复位
状态。2. 再将Siemens Step-7 simatic manager 与
plc
的CPU单元正确联机,要做好硬件方面的准备,如通过笔记本上传、下载
PLC
程序,需要PC适配器(订货号6ES 7972-0CA2x-0XA0)和DP数据线(订货号6XV1830-0EH10),将...
西门子S7-300
plc
上的SF和BF指示灯亮是什么
故障
,如何消除?真心求教...
答:
你需要贴出模块诊断信息才能做判断,因为导致SF(System
Fault
)的
故障
原因太多了,BF是BusFault,即总线故障指示灯,如果你的项目中有连接远程IO,如ET200,那么可能DP总线断线都有可能。读取模块诊断信息的方法:连接你的
PLC
,在Step7软件中PLC——诊断——模块信息,然后贴出信息内容,根据信息内容再做...
micrologix 1400 power"指示灯殖A粒
fault
"灯是闪烁状态是什么原因_百 ...
答:
power常亮是正确的,
FAULT
闪烁说明有错误的地方,具体还要看
PLC
属性里的诊断是什么错误。
西门子s7-300
plc
上的stop灯常亮是什么原因?
答:
西门子
PLC
上面的SF灯红亮时表示系统
故障
,是英文(SYSTEM
FAULT
)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把西门子PLC里的程序先清除掉,SF灯还亮估计就是硬件坏了,如果 不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看西门子PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式...