88问答网
所有问题
s7-300PLC上CPU模块的BF亮红灯-请问是不是电池故障
请问是不是电池故障,该怎么处理,会不会影响程序运行?而且第一个SP灯也亮了红灯
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-03
回复内容:对:qiu215 关于我们现场的PLC是不带电池的CPU,由于外界电压波动,之后运行过程中发现BF灯闪红灯,应该跟电池没关系!但也不知是怎么回事呀!求助各位大师 内容的回复:电池故障是BAT F,BF是bus fault总线错误,先看看pfofibus连接有没有问题吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VSMaKBVVc.html
其他回答
第1个回答 2013-04-14
今天我在调试西门子S7-300CPU硬件BF指示灯常亮,我检查网络通信没有故障,以及CPU诊断缓冲区也没说什么原因。请高手帮解释一下。多谢!!
第2个回答 2013-04-14
应该是你的通讯出了问题,是不是外围有通讯中断了
第3个回答 2013-04-14
引用啸傲乾坤 的回复内容:查看CPU诊断缓冲区,看看提示什么信息,然后再做判断
相似回答
西门子
S7-300 plc 上的
SF和
BF
指示灯
亮是
什么
故障
,如何消除
答:
是系统故障
,如果正在使用中,应该是外部有模块有问题。SF指示灯用作系统出错/故障显示,亮红色灯时,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮,BF指示灯亮表示总线故障。可以检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可。
西门子PLCS7-300故障BF红灯亮
stop黄灯
亮是
什么原因
答:
BF灯亮是由于通讯故障导致的
。可能是你的ET200通讯故障 在Step7的模块诊断中可以看到诊断信息(如图片中操作)。
西门子
s7-300
电源
模块
上得3个指示灯各代表什么意思?
答:
BF灯为红色,表示总线出错(只用于带有DP接口的CPU)一般是绿灯亮
,绿灯有2个表示有电源和正常工作,如果是红灯亮那就是有异常情况,比如接线中出现短路现象等等。
siemens
plc
-
s7-300
extel
故障
灯为红色是什么原因?
答:
EXTF指示灯红色代表外部故障
。External fault 引起EXTF的故障就是非cpu本身的故障,一般是外部的电池电源(当更换电源时,该电池电源给RAM提供备用电源).连接到外部站点的通讯插头,通讯线,或外部通讯模块等。通讯插头或外部站点的模块可能性要大些,特别是通讯插头,西门子的有些通讯插头不抗干扰,很容易出...
一套钢绞线的绞线系统使用
的S7 -300 PLC
,
CPU是
315-2DP,系统启动时出现...
答:
1.看看你的硬件组态里面
的CPU
属性,看看是否组态了profibus DP 总线 2.如果组态了DP总线却没有在现实的系统中连接DP总线和设备,就会报
BF故障
3.如果组态了DP总线,也连接了总线上的设备,则需要在线硬件组态,看看该设备
是否是
断线状态。如果该设备上显示有红色的斜杠,则说明该设备组态上有问题,或者...
西门子PLCS7-300故障BF红灯亮
stop黄灯
亮是
什么原因?
答:
1
S7-300
指示灯都是什么含义
答:
SF红色硬件或软件错误
BF
红色总线错误(只适用于部分带DP和PN接口的
PLC
)DC5V绿色
S7-300的CPU
和内部总线的5V电源正常 FRCE黄色强制作业有效 RUN绿色CPU处于RUN状态;LED灯以2HZ闪亮,表示重新启动;LED以0.5 HZ 闪 亮,表示HOLD。STOP黄色CPU处于STOP或HOLD或重新启动状态;LED以0.5HZ闪亮,存储器在...
西门子
CPU
S7-300
SF
红灯亮
,
BF红灯
闪烁,接口
模块
SF红灯亮,BF灯闪烁...
答:
因为你正在使用中,确信是
模块故障
。可以先检查模块电源,如果正常,模块故障。如果这个
模块不
重要,你在程序中调用OB82-86,OB122,
PLC
就不会因为模块问题而停机了。
大家正在搜
s7400模拟量输入模块亮红灯
s71200上电后亮黄灯
西门子s7300bf亮红灯
PLC的pow亮红灯怎么解决
s7300bf灯闪烁故障
s7200亮红灯
s7200故障灯说明
三星s7一直亮红灯
三星手机亮红灯开不了机
相关问题
西门子S7-300 plc 上的SF和BF指示灯亮是什么故障...
西门子S7-300 plc 上的SF和BF指示灯亮是什么故障...
西门子PLCS7-300故障BF红灯亮stop黄灯亮是什么原...
西门子CPU S7-300 SF红灯亮,BF红灯闪烁,接口模...
西门子S7-300,SF 灯一直是红色。 西门子S7-400...
西门子s7-300plc上的stop灯常亮是什么原因?
一套钢绞线的绞线系统使用的S7 -300 PLC,CPU是3...
西门子S7-300PLC指示灯 BF SF