88问答网
所有问题
当前搜索:
SF6低气压闭锁
六氟化硫
断路器
低气压闭锁
装置动作后
答:
六氟化硫
断路器在
低压
时不会自动跳闸,除非保护动作。当压力低到达到
闭锁
值时,装置自动断开断路器的分合闸电源。还有,低压断路器不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
低压断路器在
低气压闭锁
状态能合闸吗?
答:
低气压闭锁
下当然不能工作了, 看看二次控制原理图就明白了,在分合闸回路里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电了。一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为
SF6气压
过低...
六氟化硫
断路器
低气压
有什么危害吗?
答:
SF6
断路器 压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,
闭锁
压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭...
急~~220KV
sf6气压低
会
闭锁
哪些继电保护的继电器
答:
sf6
压力低接点只在分、合闸回路和重合闸会上有
闭锁
,不影响其他回路,如果闭锁分闸,那么所有的保护出口动作后,开关将不能分闸。
低气压闭锁
重合闸会影响跳闸吗
答:
低气压闭锁
重合是为了防止断路器压力低,造成损坏。由上级保护及断路器来切除。断路器靠
SF6
气体来灭弧,压力低影响灭弧能力,所以如果故障后重合闸动作再合闸,合于故障又要分闸,断路器可能分不了(灭不了弧,造成开关爆炸)。一方面开关在压力低的情况下合闸会进一步降低开关内部的绝缘性能,甚至发生绝缘...
防止
SF6
断路器泄漏的安全措施有哪些
答:
2、进入
SF6
断路器开关室必须先通风15分钟,同时应检查SF6气体泄漏监测报警系统无报警信号。3、按巡检规定定期对SF6断路器进行检查,正常SF6断路器的气压应在0.5±0.02Mpa范围内,如果SF6气体压力超出规定范围时,应及时汇报并通知检修人员进行检查处理。4、若SF6断路器气体压力降至
低气压闭锁
值,检修人员...
低压电气
闭锁
的几根问题
答:
当加上低电压
闭锁
判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照...
LW10B-252W型
SF6
断路器所用的是什么接头?
答:
5.4.4.2 SF6低压力闭锁回路:当SF6低压力报警信号发出后,若SF6气体压力继续降低达闭锁值0.43 MPa(第二报警值)时,密度继电器动作,闭锁断路器分合闸电气控制回路,同时发出"
SF6低气压闭锁
分合闸"光字牌5.5 110kV陈益713开关、陈冈714开关、旁路兼母联720开关采用LW16-110IW型SF6断路器,采用三相机构,机构型号为LW16-110...
断路器控制回路断线如何处理??
答:
当控制回路断线故障发生时一般按以下几种方法进行检查处理:1.检查控制电源空气开关或者保险有无故障 用万用表测量控制电源的电压是否正常,如果确定控制电源没有问题,继续进行排查,查看操作箱的TWJ或者HWJ的灯是否亮,如果灯亮的话,说明控制回路是完好的;如果灯不亮的话,就用万用表测量合闸回路的端子...
谁知道做高压开关柜用的“试验设备”的检修规程
答:
13
SF6
气体密度监视器(包括整定值)检验 1)1~3年 2)大修后 3)必要时 按制造厂规定 14 压力表校验(或调整),机构操作压力(
气压
、液压)整定值校验,机械安全阀校验 1)1~3年 2)大修后 按制造厂规定 对气动机构应校验各级气压的整定值(减压阀及机械安全阀)15 操动机构在分闸、合闸、重合闸...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
六氟化硫压力低闭锁顺序
断路器低气压闭锁如何处理
六氟化硫压力低闭锁重合闸
sf6断路器低气压报警
sf6低气压闭锁合闸再重合闸
sf6压力低闭锁如何处理
低气压闭锁装置动作
SF6断路器闭锁压力
气压低闭锁顺序