700个kw需要放多大电线
700
kw用多大的电缆
答:
所以功率
700kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=700/1.732/0.38/0.8=700/0.53=1320A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流1320A,查
电缆
手册YJV知,
需要用
300mm²的铝电缆,240mm²的铜电缆。
700kw
380v的负荷
用多大的电缆
答:
700KW380V的负荷用208.543平方毫米的电缆
计算方法:如果三相荷载平衡,根据功率,计算电流I P=1.732x380xIx0.85 I=700000÷(1.732x380x0.85)=1251.26(A)铜的电流密度是6A/mm²电缆截面积S=1251.26÷6=208.543(平方毫米)...
700kw
,380v,距离200米,用多少平
的电缆线
?
答:
这么大功率得
用
电器肯定不能用简单得电压电流来计算,我给你估算一下,电流大约140-150A,这个布线与距离没关系,只跟
电线
得敷设方法和环境温度有关系,查表知最少
需要
4*50+1*25mm2
的电缆线
,线径越大越好!(40℃50平方电线载流量155A)
700KW需要多大
的变压器以及电缆线
答:
380V三相交流电,800KW的用电设备需要1030KVA以上容量变压器,
700KW选用平方毫米以上铝线
。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=700/0.8=875KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=875/85...
700kw用
电量选
多大
的
电线
?详细说明
答:
如果考虑使用系数为0.8,1418*0.8=1135A 因为电机的启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是
要
考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。1135*1.5=1700A 经过计算,
700KW
负载电流太大,没有输送1700A 的
电线
,只有
用
10KV进厂变压再分路...
700千瓦要多大的电缆
答:
具体的对于你这个
700千瓦
,电流=700,000/(1.732*380)=1063安培,这个电流如果直接用380V的电流就太大了,如果按每平方毫米5安培电流计算,你
要用
200毫米平方
的电缆线
;如果放宽一点要求,每平方毫米载流10安培,也要100平方毫米的电缆。反正你最低也要用100平方毫米的输
电线
,这个如果距离远了会是...
220v
700个kw需要多大
380的主线
答:
380V的电压
要
负载16
KW
,经验公式I=2P=2*16=32A, 可 配置4平方的铜
电线
,4平方绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)为4*8=32A 220V的电压要负载30KW,是单相还是三相? 220V的电压要负载30KW,如果平均翻拍在380V的三相,即每相10KW,I=100。
380V电器总
用
电功率
700KW
+220V用电器总用电功率180KW,总进线
需要多大
电...
答:
这里的问题。220V
用
电为什么不分配到三相中去。例如每相60
千瓦
?工厂配电一个重要原则就是,三相负荷平衡。而不是把所有单相负荷放到某一相中去。如果三相平衡,总负荷880千瓦,每相294千瓦。每相电流是1.33千安,如果功率因数是0.8 是1.67千安。铜线
需要
275 平方毫数。如果是架空明线180平方毫米...
700个kw用多大
的电力线用多大的空开都是380的有13个机器
答:
700KW
对应的三相电流是1050A,建议用1600A的开关,整定到1200A的额定电流即可。如果是50KW大电动机这样的负载,建议不要同时启动,防止大的启动电流让空开跳闸了。
800
千瓦用多大的电缆
?
答:
800
千瓦要
用834mm²的铝
电缆
,643mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率800kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=800/1.732/0.38/0.8=800/0.53=1509A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流1509A,查电缆手册YJV知,
需要
用834mm²的铝电缆,643mm²的铜...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
700kw用多大的电缆如何计算
700千瓦用多大电缆线
总功率700KW380V用多大电缆
700千瓦380v用多大铜芯电缆
700kw10千伏用多大的电缆
720千瓦需要多大一点的电缆
7百千瓦需要多大电缆
700kw用多大的空开
700w要用多大的电线