7.5千瓦电机用多大接触器
7·5KW
电动机
直接启动选
用多大
的断路器
答:
7.5KW380V的
电动机
的额定电流为15A左右,选用断路器为电动机额定电流的1.5---2倍就可以了,就用25---32A的断路器
...控制柜内使用应该配
多大
的电器(断路器,
接触器
)?
答:
在380V情况下,75KW
电机
,软启动最好使用90KW的,断路
器使用
CM1-200M/32212 200A
接触器
使用SC-N7P 熔断器配用200a
75
千瓦电机
最小
用多大接触器
答:
一般的75KW的
电动机
额定电流约为150A,可以选用200A
接触器
比较合适~
75
千瓦电机用多大
型号断路器
接触器
热继电器
答:
75
千瓦
三相异步
电动机
,断路器这好选择塑壳断路器400左右的。额定工作电流为75*2=150A,启动电流约为两倍以上即150A*2>300A,
接触器
可选150A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,170A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于150A的额定范围,一般可调至150A-170A左右。施耐德代理 ...
75
千瓦电机用多大
型号断路器
接触器
热继电器
答:
200A的塑壳断路器33002的,160A的交流
接触器
,整定值140A左右的热继电器
七十五
千瓦
的
电机
需要交流
接触器
是
多大
的
答:
如果是星三角启动,三个100A的就可以了。如果是直接启动或者频敏变阻器之类启动,136A左右的电流,加上启动电流,需要至少250A的
接触器
。
...75kw
电机
配电箱一个,应该用什么
多大
短路器,
接触器
,继电器等?星三角...
答:
15KW的
电机
的额定运行电流为30A左右,可以选用40A空气开关,30A热继电器,若用星三角启动可以用一个40A
接触器
做三角形运行,两个20A接触器做启动。
多大的
电动机
该
用多大
的交流
接触器
该怎么计算?
答:
根据
电机
的功率,计算电机的额定工作电流大小,公式为:I=P/U。
接触器
都是按电流大小选规格的。电机的额定电流
有多大
,就配上多大的交流接触器。交流接触器都有规格型号的,一般电机的额定电流在该电机的名牌上有所标注。
7000W的
电机
应该
用多大
的交流
接触器
答:
7KW
电机
一般选
接触器
为30A的,但也要考虑是:1)持续运行的设备,接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算....
220V 55N 的电磁阀电流是多少?
答:
380V的
7.5千瓦
6极
电机用
25A
接触器
,8平方左右的铜芯线,单相还是三相电机?关键是电磁阀是多少瓦的啊?