88问答网
所有问题
7·5千瓦电机需要多少安接触器
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-01-04
7.5KW电机的额定电流在16A左右,选个18A壳架的接触器就可以了,当然如果不放心,可以选用25A的。市面上应该没有20A这个规格的接触器吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtcVtgVggVMKgKK1KV.html
其他回答
第1个回答 2015-09-22
7·5千瓦电机额定电流15A左右,可以选用20A或者25A
接触器
。
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-11-07
启动电流大,至少60,长期正常运行,100a比较合适
第3个回答 2015-09-21
20A
相似回答
7.5
kw电机
应该选用
多少
A的交流
接触器
?
答:
对于7.5kw的电动机,
一般建议选择20A的交流接触器
。这是因为交流接触器的选型一般应比电机额定功率大一个级别。然而,如果电动机需要频繁启动,则可能需要更大的接触器,比如32A。另外,接触器的选型还需要考虑是否频繁启动、周围环境、安装尺寸等因素。值得注意的是,除了接触器之外,电动机的保护设备如热...
7·5千瓦电机需要多少安接触器
?
答:
7.5KW电机建议选用
20A交流接触器
。
7·5千瓦电机需要多少安接触器
答:
7.5KW电机的额定电流在16A左右,
选个18A壳架的接触器就可以了
,当然如果不放心,可以选用25A的。市面上应该没有20A这个规格的接触器吧
7.5
千瓦
的
电机用
多大的开关
答:
应选择32A或者40A;接触器可选30A以上
;热继电器必须选大于15A的额定范围。一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流。一、7.5千瓦的电机用选择开关详细讲解:7.5kw的电动机,应该选用20A的交流接触器。7.5KW的交流电动机正常工作,空气开关应使用20A的,...
7.5
千瓦
的
电机用
2501
接触器
控制可以吗
答:
7.
5千瓦
的
电机
额定电流约15A。
接触器
的额定电流可按照电机电流的1.2倍选择。用2501接触器控制完全可以。
7.5
千瓦
的
电机需要
多大的空开、
接触器
、热保护、按扭开关?怎么算出来的...
答:
7.
5KW
=15A,
接触器
选用18A,或者20A的,型号是CJX2-1810,热继直接选用和接触器一样的电流就可以了,比如1810的接触器,热继电器就选JRS1-18A,因为热继电器的规格,18A,指的是最大电流,调节范围是12-18A,就算调15A,刚好7.5KW也不怕的,因为热继电器的动作值是绝对可以躲过
电机
的启动电流的,没...
7.5
千瓦电机用几
平方的线?多大的
接触器
?多大的空开?多大的刀开关?多大...
答:
三相
电机
线:4平方的铜线
接触器
:18A的接触器 空开:20A的空开 热继电器: 12~18A的热继 算法:功率=根号3*功率因数*电压*电流 另外 选型是有规格的。
7.5
KW的电机需要
多大的,空开,
接触器
,热继电器
答:
空开应选择32A或者40A;接触器可选30A以上
;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
大家正在搜
15千瓦电机用多大接触器
75kw电机星三角用多大接触器
9511接触器是多少安
5011接触器是多少安
2510接触器是多少安
11kw380V电机配多大接触器
0910接触器是多少安
接触器的安数有多少
电机接触器对照表
相关问题
380V电压,7、5千瓦电机,耍装多少安接触器
7.5kw的电动机,应该选用多大的交流接触器?
7,5千瓦电机应该培多大的接触器和热继电器如何接线
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
18-5千瓦的电动机要用多少安的接触器
20安接触器能带多少千瓦电机
十一个千瓦电机配多大接触器?
多大的电动机该用多大的交流接触器该怎么计算?