请问10kv电源带
6kv
设备应配备
哪些
设备.谢谢您
答:
配变是必不可少的!!
6kv
高压进线柜连续接两次合闸按钮后合闸,但几秒后自动分闸,
什么
...
答:
你可以查一下这个进线
开关柜
都使用
什么
保护,检查一下保护是否投入。根据保护的动作情况检查一下跳闸原因。如果没有保护动作。你要检查一下机械部分。这种高压开关在投入使用时一定要三次的开分实验。合格后才能投入使用。
为什么
开关柜
使用两相测量CT接一个电流表的接线方法,这种测量方法
有什么
...
答:
这种方式一般用于三相电动机等三相电流平衡的回路上,
用
两相CT分别来测量各自相的电流,将两个CT电流相加可以得到没有装CT相的电流。如果三相电流比较平衡,与三相都装CT没有多大差别。这种接线方式在改革开放初期常见,一般用在不重要的回路上。现在已经很少见了。因为买一个
开关柜
,其中装两个CT和装三...
煤矿3万5高压引起掉电
什么
原因造成的呢?
答:
、单片机的处理时间以及继电器信号输出时间;另一部分为高压防爆开关的固有动作时间,包括跳闸电磁铁的动作时间、跳闸机构动作时间和真空断路器动作时间。由于井下环境潮湿,很容易造成高压防爆开关机构卡涩、不灵活,以至于增加开关的固有动作时间,造成当发生短路故障时,地面的高压
开关柜
动作快于井下的高压防爆...
6kv
的安全距离是多少
答:
该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围内。如工作人员对带电部分的距离,能够保持上述数值时,则允许在该带电设备不停电的情况下进行工作,手车
开关柜
后部铁门内无网状遮栏,打开铁门后也应按此规定的距离执行。该安全距离并不是单纯从放电距离着想的,...
6KV开关
如何进行验电
答:
有专门的验电棒的,停电后,如果是设备先挂上地线(如果是
开关柜
的话停电后合上接地刀)然后把小车出来,将验电棒插进A,B,或C相验电就可以了
6KV开关柜
,手车推至工作位置仍显示在实验位置,实验位置确有信号过来...
答:
影响位置显示的关键就在手车的常开常闭触点,当你的手车离开试验位置,但是触点仍然闭合,试验位置指示肯定会亮,我觉得你应该去查一下这个触点。再有可能接线接错了,但是线接错了,这个就不好简单描述了。
合
6KV
下级开关站母联,上级开关站相应的
开关柜
会报零序III段过流报警...
答:
下级的电机或变压器绝缘破坏或者变压器三相电流不平衡。你们变压器的绕组接法是不是YY接法的??
厂子内部测量
6KV
磨煤机绝缘为5兆欧,甩掉高压
开关柜
后到电机的电缆接头后...
答:
磨煤机电机的绝缘电阻是多少?分别为测量电机绝缘电阻R1、电缆绝缘电阻r2和
开关柜
间隔下口R3,合在一起测量时的总电阻为R。R为R1\R2\R3并联电阻值,从并联电阻公式知,总电阻R小于R1\R2\R3中的任一个。题目没有给出R1的测量值,所有无法估算5兆欧是否接近三个电阻的并联值。从题中知,高压开关柜...
安装工程验收意见 工程验收意见
答:
主要设备有KSJ315/6型变压器两台,KYGC——Z型高压
开关柜
19面KYDZ——1型低压开关柜11台,所有设备检测均合格。直接向井下供电的高压馈电柜上无自动重合闸装置,井下变压器中性点均不接地。根据《煤矿安全规程》要求,井下采掘工作面均设有完善的风电闭锁装置,并实现瓦斯电闭锁。地面35KV变电所和
6KV
变电站高压馈电线...