合6KV下级开关站母联,上级开关站相应的开关柜会报零序III段过流报警

我单位总变为110KV变6KV系统,当下级6KV开关站合6KV母联时,总变馈线会出现零序III段过流报警,装置会一直动作,返回。零序CT是30:1的,设定的零序III段定值0.17A,时间3秒。我想这种情况肯定是有零序电流的,想问一下这是什么原因造成的。

下级的电机或变压器绝缘破坏或者变压器三相电流不平衡。你们变压器的绕组接法是不是YY接法的??